其實監造說的沒錯,先前我曾經在東聯化工作過一樣的試驗. 他的試驗方式並沒有規範可循,一樣沿用ASTM3689的規範作參考. 所測出的是鋼筋龍綁紮澆置水泥砂漿那一段的拉拔力(摩擦力). 如果強調說是鋼筋的握裹力其實也對. 如果先假設鋼筋並不會產生伸長量之條件下,也可以說是量測水泥砂漿與樁內的摩擦力.
#1
[請益] 植入式基樁樁頭膨脹混凝土抗拉試驗方法
推噓
1
(1推
0噓 1→
)
留言
2則,0人
參與
,
最新
作者
okt1982
(王富貴)
時間
15年前
發表
(2010/11/10 08:19)
,
編輯
資訊
0篇文章回應此文
0
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
各位先進大家好. 小弟的工地使用的是植入式基樁(中空). 樁頭處理時. 需綁扎鋼筋籠(預留筋)並灌注膨脹混凝土. 承攬商有提送28天的膨脹混凝土抗拉試驗,. 目的是件檢驗膨脹混凝土與基樁內壁的磨擦力是否足夠. 使用的規範是ASTM3689. 不過我基於"假會"的心態. 查了一下ASTM3689是單樁