[問題] 有推薦的拉專線師傅嗎?

看板Audiophile作者 (土撥鼠)時間8月前 (2023/08/29 15:05), 8月前編輯推噓20(20031)
留言51則, 12人參與, 8月前最新討論串1/1
有懂專線而且可到嘉義施工的師傅嗎? 真的沒有我再找一般師傅 感恩! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.114.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1693292751.A.3C3.html 感謝大家!請問小肛的聯絡方式? ^ ^

08/29 15:27, 8月前 , 1F
找小肛看他願不願意出勤那麼遠
08/29 15:27, 1F

08/29 15:29, 8月前 , 2F
我上週剛請小肛來弄完 非常滿意!
08/29 15:29, 2F

08/29 15:36, 8月前 , 3F
錢到位.小肛就會到位(?
08/29 15:36, 3F

08/29 17:37, 8月前 , 4F
直接去問小肛師傅 嘉義應該可以
08/29 17:37, 4F

08/29 18:16, 8月前 , 5F
山崗上的龍
08/29 18:16, 5F

08/29 18:23, 8月前 , 6F
山上肛的龍
08/29 18:23, 6F

08/29 18:32, 8月前 , 7F
肛山上的龍?
08/29 18:32, 7F

08/29 19:57, 8月前 , 8F
某樓自肛了
08/29 19:57, 8F

08/30 12:09, 8月前 , 9F
誰是小剛?
08/30 12:09, 9F

08/30 12:11, 8月前 , 10F
上次拉6平方單芯線八組迴路 拉到水電手都受傷了
08/30 12:11, 10F

08/30 12:24, 8月前 , 11F
6平方單芯線…????
08/30 12:24, 11F

08/30 12:32, 8月前 , 12F
怎樣 那個可以當藤條打人
08/30 12:32, 12F

08/30 12:34, 8月前 , 13F
暗管拉得過去嗎?
08/30 12:34, 13F

08/30 12:35, 8月前 , 14F
過得去啊 槍斃厚一點就好
08/30 12:35, 14F

08/30 12:36, 8月前 , 15F
牆壁 不過岩棉就要多塞一點不然牆內太空
08/30 12:36, 15F

08/30 12:36, 8月前 , 16F
水電戴手套還是彎到手出血
08/30 12:36, 16F

08/30 12:41, 8月前 , 17F
這是先拉好再蓋牆壁的吧?
08/30 12:41, 17F

08/30 12:42, 8月前 , 18F
就看願意出多少成本了
08/30 12:42, 18F

08/30 12:47, 8月前 , 19F
一般建商暗管最多就四平方絞線或2平方單芯
08/30 12:47, 19F

08/30 12:52, 8月前 , 20F
一般用戶那樣就很夠用了,說真的
08/30 12:52, 20F

08/30 13:01, 8月前 , 21F
台灣一般住宅沒在用4mm2 6mm2 就是
08/30 13:01, 21F

08/30 13:34, 8月前 , 22F
單芯是看直徑不是面積 單位是mm
08/30 13:34, 22F

08/30 13:52, 8月前 , 23F
看廠商心情要用哪個算吧
08/30 13:52, 23F

08/30 13:52, 8月前 , 24F

08/30 14:09, 8月前 , 25F
5.5平方的線比較好買
08/30 14:09, 25F

08/30 14:20, 8月前 , 26F
Awg SQ 供參考
08/30 14:20, 26F

08/30 14:21, 8月前 , 27F
10Awg就嚇嚇叫了
08/30 14:21, 27F

08/30 14:26, 8月前 , 28F

08/30 14:26, 8月前 , 29F

08/30 14:28, 8月前 , 30F
6平方單芯你換算下來也是跟5.5平方絞線差不多就是了
08/30 14:28, 30F

08/30 14:31, 8月前 , 31F
絞線會粗一些
08/30 14:31, 31F

08/30 14:31, 8月前 , 32F
等校導體面積
08/30 14:31, 32F

08/30 14:34, 8月前 , 33F
還有 同面積下 單芯線承受電流跟溫度也跟腳線差有點多
08/30 14:34, 33F

08/30 14:40, 8月前 , 34F
6mm單芯是3Awg,5.5mm平方絞線是10Awg;差很多吧?
08/30 14:40, 34F

08/30 17:13, 8月前 , 35F
可是…他的是6mm^2不是6mm
08/30 17:13, 35F

08/30 17:13, 8月前 , 36F
主要是承受電流量跟溫度差異沒錯
08/30 17:13, 36F

08/30 17:26, 8月前 , 37F
單芯 絞線 分不清
08/30 17:26, 37F

08/30 17:42, 8月前 , 38F
交流電有集膚效應,同面積下絞線電阻比單芯線低
08/30 17:42, 38F

08/30 17:48, 8月前 , 39F
你要不要算一下交流電50-60hz集敷深度有多深再來套用
08/30 17:48, 39F

08/30 17:48, 8月前 , 40F
這個名詞
08/30 17:48, 40F

08/30 17:59, 8月前 , 41F
絞線隨著導線越細線芯越多 電流耐受度越差
08/30 17:59, 41F

08/30 17:59, 8月前 , 42F

08/30 18:02, 8月前 , 43F
所以為什麼都知道絞線越細越軟 線芯為什麼不要無限上
08/30 18:02, 43F

08/30 18:02, 8月前 , 44F
升 因為會死人
08/30 18:02, 44F
※ 編輯: asdf7967asdf (42.74.192.48 臺灣), 08/30/2023 18:20:18 ※ 編輯: asdf7967asdf (42.74.192.48 臺灣), 08/30/2023 18:29:22

08/30 18:53, 8月前 , 45F
不過照你說 應該是隔間牆啦 這沒封都還能拆接頭 理論上
08/30 18:53, 45F

08/30 18:53, 8月前 , 46F
還好啦
08/30 18:53, 46F

08/30 18:54, 8月前 , 47F
至於線芯細 有看過250平方那種嗎?
08/30 18:54, 47F

08/30 18:54, 8月前 , 48F
純論電力供應 要求就是好施作能施作 配合符合使用範圍
08/30 18:54, 48F

08/30 18:55, 8月前 , 49F
2.0單芯線 跟3.5絞線 能不能做同樣效果
08/30 18:55, 49F

08/30 18:58, 8月前 , 50F
至於有單芯強迫症的 我推薦用busway
08/30 18:58, 50F

08/30 19:26, 8月前 , 51F
市電要管skin effect, 應該是開電力公司吧
08/30 19:26, 51F
文章代碼(AID): #1axPZFF3 (Audiophile)