在戶外,使用 三極法 測量 1支接地銅棒 的數據 分別是 只回填沙、土、石 是 49.1 歐姆 https://i.imgur.com/BrDOa95.jpg
回填 電氣石 + 沙土 的數據是 54歐姆 https://i.imgur.com/pK9aq2s.jpg
測試端 E端、C端 左右對調,回填 音響地盒的礦石材料 + 電氣石 + 沙土 的數據是 29.6歐姆 https://i.imgur.com/Y2Q8hNJ.jpg
再來驗證看看 在戶外,使用 三極法 測量 3支接地銅棒串聯為一條接地線的數據,另外2個端點使用 配件的金屬棒 https://i.imgur.com/3DsLT8X.jpg
測了幾次,差不多為 16歐姆 還好打3支接地銅棒 有效果,以及加料填入的7公斤電氣石 + 2公斤音響地盒的礦石材料 https://i.imgur.com/3ywHBkI.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.34.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1687055529.A.CF8.html

06/18 10:34, 10月前 , 1F
推實作
06/18 10:34, 1F

06/18 13:06, 10月前 , 2F
推圖文實作分享
06/18 13:06, 2F

06/18 13:29, 10月前 , 3F
太神了
06/18 13:29, 3F

06/18 16:25, 10月前 , 4F
這樣打接地棒會和原來的中性線形成大地電阻(壓差),有狀況
06/18 16:25, 4F

06/18 16:26, 10月前 , 5F
時漏電斷路器不會跳脫,有安全之虞
06/18 16:26, 5F

06/18 16:30, 10月前 , 6F
專業 感謝分享實作的過程 真的不簡單
06/18 16:30, 6F

06/18 18:03, 10月前 , 7F
push
06/18 18:03, 7F
注意! 動到110V電源 與 接地銅棒,最好不要DIY https://i.imgur.com/rgGstov.jpg