[問題] 關於 緊急逃生門/防火門 相關問題請教

看板Architecture作者 (克理斯葉爺)時間10年前 (2013/12/05 17:04), 編輯推噓0(0014)
留言14則, 2人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
避免文章過長造成閱讀失焦 , 我盡量理性敘述我的問題 , 還請對於這方面有研究的人幫我解惑 , 非常感謝 . 我是在台北小巨蛋商店街開店 , 店面規格請容許我用示意圖表示 http://ppt.cc/500P 有問題要請教的是標註 “緊急逃生門/上下班進出門”的這個門 這個門 , 除了從店內看的到門上有一個 “緊急出口” 的燈以外 , 就是一個非常一般的門 , 進店當然是要用鑰匙開門 , 而從內側上鎖也就是一般的旋鈕 . 我是希望在營業時段 , 可以把這個緊急出口的門 “打開” 營業的 . 而商店街的管理人員A (北捷公務員)聲稱此門規劃為”常閉式防火門” , 必須常閉 . 因為種種商業原因 (吸引人潮 , 門一關門口就被行人占用 … ) , 於是去做了些功課希望可以把這個門打開 . http://tinyurl.com/nxzmzhz (某消防隊的blog , 建築法規的網站目前連不上…) 種種 “常閉式防火門” 的規定 ( 無”鑰匙”鎖頭 / 標註常閉式 / 自動常閉 ..etc ) 看起來都跟我店裡的這個”緊急出口”描述相去甚遠 接下來打給建管處 , 依據我所形容 , 1999轉建管處的人員(稱之為B)也就直接跟我否認說那不算是常閉式防火門 , 法規並沒有規定必須常閉 . 與商店街管理人員反應後 , 他依然要求我關閉且轉介我詢問建管處松山區負責人C , 再打過去詢問這位C先生 , 得到的答案就與我從B先生得到的答案截然不同 . C先生表示 : 防火門分為”常開式”與常閉式”兩種 , “常開式”需有電子警報器連動可自動關門 , 既然沒有就屬於”常閉式”防火門 . 這下我頭大了 , 當區負責人員 (A+C) 與 找的到的法規+其他人員B 說法完全不同 希望版上各行各業的專業人士可以幫我解答~ 這個”緊急出口”到底能不能開呢?! 非常感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.245.65.136

12/05 20:45, , 1F
看你的圖面我猜旁邊那個鐵捲門應該是防火鐵捲門
12/05 20:45, 1F

12/05 20:46, , 2F
所以整個店面的防火區劃應該是以"防火捲門+防火門"
12/05 20:46, 2F

12/05 20:47, , 3F
來做區劃 你自己也問到防火門常開式與長閉式的差別
12/05 20:47, 3F

12/05 20:49, , 4F
常閉式....前面打錯...
12/05 20:49, 4F

12/05 20:49, , 5F
當火災發生時防火捲門會自動下拉關閉 而
12/05 20:49, 5F

12/05 20:50, , 6F
""常閉式""防火門就產生防火的功用了...
12/05 20:50, 6F

12/05 20:51, , 7F
但是現在被你打開而且固定了 火災發生無法自行關閉
12/05 20:51, 7F

12/05 20:52, , 8F
就無法產生防火區劃的功能了因此你不能打開"固定它"
12/05 20:52, 8F

12/05 20:53, , 9F
除非你把它規劃成常開式防火門 一值開著 
12/05 20:53, 9F

12/05 20:53, , 10F
火災發生它也可以自行關閉...也就有了防火區劃的功能
12/05 20:53, 10F

12/05 20:57, , 11F
常閉式防火門 你打開它進出沒問題 但是你固定住它
12/05 20:57, 11F

12/05 20:57, , 12F
火災發生的時候它不是保持關閉狀態就失去它的效用了
12/05 20:57, 12F

12/05 20:59, , 13F
不專業講解 麻煩專業人士看看我是否有說錯@@"
12/05 20:59, 13F

12/06 17:06, , 14F
大概正確 我補充說明一下好了
12/06 17:06, 14F
文章代碼(AID): #1Ie46YkN (Architecture)