Re: [問題] RS232訊號問題

看板ASM作者 (拉拉拉)時間12年前 (2012/07/02 00:01), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/6 (看更多)
今天做了一下實驗,兩機對傳可以動作 不過要一次把45組全都rework還是有點害怕,怕還是有問題 想請教一下,像8051這樣的RS232訊號最少要多少電流才推得動? 今天google了好久,都找不到一個比較肯定的答案Orz 目前的電路大概是這樣 4.7K GND─^^^^┐ ┌┴─Rx子機 │ 5V----D 4.7K │ ┌^^^^─5V Tx的電流由主機發出分給45個子機 └─┴──────────────────────────Tx主機 現在有點怕經過電晶體放大後的電流還是太小無法推動RS232 因為以前也沒去思考過推動RS232要多少電流.所以想請教一 下版上的先進,這樣理論上是否可行? 感謝^^ ※ 引述《Petrucci99 (拉拉拉)》之銘言: : 這幾天把一個8051當作主機送訊號給其他45個8051 : 一開始五個,十個測試的時候還可以 : 不過後來45個全上線就完全沒反應了 : 主機送出訊號其他的全部都沒反應 : 試著把子機的數目減少 : 當子機數目大概在35~40的時候是極限 : 超過就會完全沒反應 : 35~40個子機有時候會有一兩個沒反應 : 想請教一下版上的先進,小弟的狀況目前有哪些選項可以試試看呢? : 我有試過在幾個中繼點(我是把主機先拉線到五個子機,那五個子機再去接其他的子機) : 加上拉升電阻,主機本來就有放拉升電阻所以總共只加了六個.還是說要每個子機都 : 要加呢? : 另外想問一下,可以用電晶體嗎@@"a? 就是RS232訊號出來接上一個NPN1815 : 再串聯到其他子機上?不改亂試,有點怕一次把晶片都給燒了,囧"a : 感謝~^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.181.182.157