[解題] 國三理化高壓電傳送的問題

看板tutor作者 (BULL SHIT)時間17年前 (2008/12/15 23:57), 編輯推噓7(7017)
留言24則, 6人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
1.年級:國三 2.科目:理化 3.章節:第八章翰林版 4.題目:高壓電傳送的問題 5.想法: 就是電力公司都是用高壓電來傳送電,是因為用高壓電傳輸的時候電流會比較小 ,所以能量散失比較小。是根據P=IV這個公式來看的,V愈大I愈小...可是我卻搞不 清楚為什麼是用這個公式而不是用V=IR(R固定)...但是用V=IR用無法解釋。所以想 拿出來跟各位大大討論一下... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.104.3

12/16 00:01, , 1F
#19GC7Fbi 跟其回應文 要不要參考一下?
12/16 00:01, 1F

12/16 00:02, , 2F
關鍵是發電廠的P固定,電壓可改變。
12/16 00:02, 2F

12/16 00:06, , 3F
看不懂一樓的#19GC7Fbi...是什麼意思?
12/16 00:06, 3F

12/16 00:11, , 4F
很抱歉...請原諒我的資質愚駑...再給我多一點提示= =
12/16 00:11, 4F

12/16 00:23, , 5F
有些老師用臉皮去家教的 真的能力太...就算了
12/16 00:23, 5F

12/16 00:24, , 6F
連備以前自己學習過的課程都... 對照上一篇的各個家長
12/16 00:24, 6F

12/16 00:24, , 7F
良心及自己的原則都到哪力去了? 這樣可以教導學生?
12/16 00:24, 7F

12/16 00:34, , 8F
我反而覺得這題用V=IR配合P=IV才能解釋,因為導線唯一固
12/16 00:34, 8F

12/16 00:36, , 9F
可是我不知道要如何去配合解釋?
12/16 00:36, 9F

12/16 00:37, , 10F
樓樓上說這麼多請告訴我要如何解釋才是最好.我是真的
12/16 00:37, 10F

12/16 00:37, , 11F
等一下,我自己好像也搞混了...XDDDDDD
12/16 00:37, 11F

12/16 00:38, , 12F
不太懂才來這裡虛心下問.並不代表我全部都不會就去教.
12/16 00:38, 12F

12/16 00:39, , 13F
而我以前就是這裡不懂...所以也現在還是不懂他的原理XD
12/16 00:39, 13F

12/16 00:40, , 14F
剛看了一下那一篇的解釋是這樣的,我試著說看看你懂不懂
12/16 00:40, 14F

12/16 00:41, , 15F
從電廠輸出的功率是固定值P,而在導線上耗損的功率為p
12/16 00:41, 15F

12/16 00:41, , 16F
因電廠輸出的P為固定,以P=IV的式子看來,V愈大,I愈小
12/16 00:41, 16F

12/16 00:42, , 17F
I小的話,在導線上耗損的功率p=RI^2就會愈小,故輸出的V
12/16 00:42, 17F

12/16 00:43, , 18F
愈大,在導線上耗損的p就愈小。這樣不知道ok嗎?
12/16 00:43, 18F

12/16 00:45, , 19F
感謝...我懂了^^真的很謝謝您...
12/16 00:45, 19F

12/16 00:45, , 20F
感恩~~~
12/16 00:45, 20F

12/16 00:47, , 21F
不會啦,我剛看到你問題時自己還真的搞混了XD
12/16 00:47, 21F

12/16 11:15, , 22F
http://0rz.tw/7f5fp 參考此討論串
12/16 11:15, 22F

12/16 11:16, , 23F
請分清楚傳輸功率跟消耗功率
12/16 11:16, 23F

12/16 14:10, , 24F
感謝各位熱情提供討論~~剛溫~~
12/16 14:10, 24F
文章代碼(AID): #19HdvuVu (tutor)