Re: [問題] 請教一些游泳池管理的問題

看板swim作者 (AAS)時間14年前 (2010/06/21 19:22), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串3/7 (看更多)
不專業發文,有錯請指正 ※ 引述《moreyellow (我想當左派)》之銘言: : ※ 引述《chinchihx (低調低調!!!!)》之銘言: : : 游泳池的水濁了怎樣處理? : 先判斷狀況以及手邊的設備 : 如果是單純的優養化 : 就是做超氯 : 不要關循環.. : 慢慢就還原 : 如果水已經變色了 : 可能就要找比較專業的人處理 : 需要比較特殊的藥品 水龜清理請勤快,或加點明礬加速沉澱髒東西。 視優氧化的程度而定,如果池底是會卡東西的瓷磚,可能要視情況放水整個刷過, 池底卡住的東西水龜沒法清的很徹底; 如果池水已經綠油油,請找做水質管理的廠商用硫酸銅來殺, 這東西有毒性,所以請注意後續的濃度檢測。 : : 室內外池有何區別? : 沒甚麼差 : 只是管水的重點不同 室外池碰到颱風、下雨等容易水濁的情形,請在開放時間前半天以上用超氯去殺, 髒東西該撿的撿,夏天日照充足外加氣溫高,藻類非常會長, 一個晚上你就可能看到池壁冒出綠意... : 室內要特別重視PH值 : : 過濾系統~逆正洗各有合作用,目的為和? : 過濾桶用了一段時間 : 裡面的濾砂會因吸附太多雜質而功能降低 : 所以就要改變水流方向把雜質洗出..這是逆洗 : 正洗就是在逆洗後把桶中跟水管中的髒水沖掉 : 這要依照使用人數去執行 : 過濾桶的效率還是會因時間而下降 : 大概三年就要換一次濾砂 : : 機房的電壓是幾伏特? : 這就要看池子的設計跟大小 : 一般以380V比較常見 : 大部分的抽水馬達都是這個電壓 : 也有220V的小馬達 : 這都是分流電壓 : 主電壓可能會到450V以上 : : 泳池水位~如你發現每天開門水位都減個5公分時要怎麼辦,有可能是啥問題? : 你可以用水桶去測量 : 如果真的是每天少 : 表示你的循環系統漏水了 : 要看池子的大小 : 如果是50池的話..那不得了 : 算是大漏水 : 可能是水閥閉不緊 : 這才會大漏水 : 如果小池子的話 : 仔細查一下管線 : 大概就是水管破了 請順便查一下池底有無不正常的裂隙,若該建築的污水系統可視或可檢測, 也查一下水量有否異常。 若是池底的防水層有問題.....請開放你的104履歷..... 這大概只有砍掉重練一條路。 : 如過是spa池的話 : 那..你可能要請上天保佑了 : 因為spa的管線非常複雜 : 我之前的老闆找了半年還找不到原因 : 還有一個可能性就是你的平衡槽壞了 : 所以不會自動補水進去 : 這要你看的池子有設平衡槽才會有這樣的狀況 : 簡單描述 : 如有錯誤 : 敬請見諒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.78.95.153