各位前輩好,事情經過如下:. 1年多前買了個預售屋,但想在主浴室放浴缸,所以要求不要做門那道牆(要擴大浴室)、浴室防水不施作,以及保留管線。. 上禮拜去驗屋,看了差點昏倒,我的主衛浴糞管、進水、排水管路全都沒有!. 找了代銷以及建設公司的人,感覺就是不想理我,說要回去算看看如果要做管道的費用(感覺就
(還有203個字)

推噓6(6推 0噓 7→)留言13則,0人參與, 3年前最新作者sonybug (())時間3年前 (2020/08/09 16:33), 3年前編輯資訊
0
2
0
內容預覽:
如果原PO當初確實向經手的代銷人員說清楚要保留水、糞管. 及有放置浴缸的打算. 事實至上. 那就不要認為自己理虧. 因為. 附件一的名稱是 隔間牆及設備位置. 附件一二都不是水電管線圖. 就圖面看不出變更後糞管及水管是否有變動. 附件二的"浴廁管道不變". 對於"管道"的定義. 建商與買家的認定不同
(還有301個字)

推噓2(2推 0噓 4→)留言6則,0人參與, 3年前最新作者a386036 (骷髏怪)時間3年前 (2020/08/09 21:01), 3年前編輯資訊
0
2
0
內容預覽:
照圖看是連管路都退掉沒錯. 你也寫了衛浴設備不施做. 重點來了這張是格局圖. 應該還水電圖. 如果你是給設計師做客變這些都不該犯錯. 施工單位來說圖沒標就是沒有. 又寫了不施工. 正常來說客變申請後會出圖報價. 這時候就會有明細那些做. 如果我的設計. 設備類都會留料不施工. 圖會在註明管路在那.