[請益] 透天熱水管路問題

看板home-sale作者 (子龍牌)時間1月前 (2024/03/21 10:40), 1月前編輯推噓18(18025)
留言43則, 15人參與, 1月前最新討論串1/2 (看更多)
大家好 目前剛交屋透天4樓半 4套房6衛浴 總共90坪 建商附的是熱泵放在屋突算起來是6樓 有儲水桶600L 桶內60度 各個鄰居等候時間都差不多 目前有個問題是熱水時間問題如果沒開迴水狀態 以目前水的溫度約13~15度 1樓等到水熱要30分鐘 2F-20 3F-10 4F約2~3分鐘 都懷疑是從冷水開始煮了 如果開迴水在讓管內28度左右,等候時間差不多減半 目前所知問題應是一般熱水應該是直上直下 他是走地面(目)這樣串起來 地板也都會感覺溫熱 因為開迴水很耗電那等候時間其實也沒有快多少想說有沒有解決辦法 一個人洗澡迴水設定2.5小時一天就10度左右 迴水一小時大約2度 介紹的時候說很省完全感覺不出來 1.請問用熱水加壓馬達 會有改善嗎? 2.2F串聯一個儲能熱水器 不過就要銑孔有點麻煩 不知道有人有經驗推薦甚麼好的解決辦法 透天一般頂樓到1樓 也才3~5分鐘吧 熱水管放地面經常熱漲冷縮 也會加速膨拱的時間 這能跟建商算建物瑕疵嗎? 開熱水放水流等30分鐘才會有熱水 熱泵是善騰HPD-06KW的 不過廠商有來看過說是建設公司管路問題 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.9.12.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1710988815.A.8DC.html ※ 編輯: Asus7times (124.9.12.34 臺灣), 03/21/2024 10:42:29

03/21 10:45, 1月前 , 1F
我們熱水器放四樓 二樓開熱水不到大概30秒就最高溫 你這
03/21 10:45, 1F

03/21 10:45, 1月前 , 2F
個也太慢了吧
03/21 10:45, 2F

03/21 11:00, 1月前 , 3F
30分鐘???
03/21 11:00, 3F

03/21 11:00, 1月前 , 4F
你讓水流了30分鐘才開始有溫度?
03/21 11:00, 4F

03/21 11:05, 1月前 , 5F
30分鐘是什麼天方夜譚...一定哪裡有大問題
03/21 11:05, 5F

03/21 11:23, 1月前 , 6F
不可能要30分鐘啦 一定有問題
03/21 11:23, 6F

03/21 11:25, 1月前 , 7F
我家舊別墅電熱水器放地下室 三樓主臥也是放一水桶水之後
03/21 11:25, 7F

03/21 11:25, 1月前 , 8F
就有熱水了 而且還很熱 蓮蓬頭需要調節一些冷水
03/21 11:25, 8F

03/21 11:27, 1月前 , 9F
“開迴水”是什麼意思?
03/21 11:27, 9F
迴水就是讓管路內預先保持一定溫度

03/21 11:28, 1月前 , 10F
就算是熱水當作地暖使用 理論上也不可能需要放30分鐘
03/21 11:28, 10F

03/21 11:30, 1月前 , 11F
30分實在太扯了。熱水管走地板加溫,是除浴室外整棟都是
03/21 11:30, 11F

03/21 11:30, 1月前 , 12F
?那夏天已經很熱了還加溫,沒額外做迴路開關?
03/21 11:30, 12F

03/21 11:46, 1月前 , 13F
等 30 分鐘和放水等 30 分鐘,差很多。
03/21 11:46, 13F

03/21 11:50, 1月前 , 14F
所以大坪數透天? 不然從 3樓開始的等候時間都不正常
03/21 11:50, 14F

03/21 11:50, 1月前 , 15F
4F 也不太正常,但稍微可以接受
03/21 11:50, 15F

03/21 12:35, 1月前 , 16F
他每個都不正常吧
03/21 12:35, 16F

03/21 12:38, 1月前 , 17F
保固期內,全部住戶向建商反應啊
03/21 12:38, 17F

03/21 12:39, 1月前 , 18F
問一下,熱泵是那一牌的?
03/21 12:39, 18F

03/21 13:13, 1月前 , 19F
這800坪透天吧
03/21 13:13, 19F
※ 編輯: Asus7times (124.9.12.34 臺灣), 03/21/2024 14:04:22

03/21 14:49, 1月前 , 20F
以前去大陸出差,宿舍的熱水是由工廠餘熱來加熱,也是要
03/21 14:49, 20F

03/21 14:50, 1月前 , 21F
放水30分鐘才有熱水,不過工廠離宿舍大約500公尺
03/21 14:50, 21F

03/21 14:50, 1月前 , 22F
你家透天是不是超大?所以要30分鐘?
03/21 14:50, 22F

03/21 14:53, 1月前 , 23F
有型號嗎? 會不會熱泵機子不夠力?
03/21 14:53, 23F
(HPD-06KW+600L)

03/21 14:53, 1月前 , 24F
迴流就相當於儲熱型的保溫,耗電正常
03/21 14:53, 24F

03/21 15:24, 1月前 , 25F
600L熱水桶 這超耗能 不如每層裝瓦斯熱水器
03/21 15:24, 25F

03/21 15:36, 1月前 , 26F
所以我在猜機子不夠力,他全部住戶都這樣,那真的有問題
03/21 15:36, 26F

03/21 15:50, 1月前 , 27F
迴水從哪邊回來,應該要從管路最末端迴到儲熱桶
03/21 15:50, 27F
對唷 1F末端偵測溫度再回去

03/21 15:51, 1月前 , 28F
加壓馬達應該也會改善
03/21 15:51, 28F
※ 編輯: Asus7times (180.217.241.155 臺灣), 03/21/2024 16:22:48

03/21 16:39, 1月前 , 29F
聽起來是是設計不良
03/21 16:39, 29F

03/21 16:39, 1月前 , 30F
我用200L熱泵放2F,供應1-2F
03/21 16:39, 30F

03/21 16:39, 1月前 , 31F
水塔出水後加壓進熱泵
03/21 16:39, 31F

03/21 16:39, 1月前 , 32F
熱水水管全部明管保溫管
03/21 16:39, 32F

03/21 16:39, 1月前 , 33F
用起來沒問題又省電
03/21 16:39, 33F

03/21 16:41, 1月前 , 34F
該不會你的建物做地熱吧
03/21 16:41, 34F

03/21 16:43, 1月前 , 35F
如果做地熱,算是很高級的建案了
03/21 16:43, 35F

03/21 16:43, 1月前 , 36F
迴水常駐吧,因為用電的地熱耗能會更高
03/21 16:43, 36F

03/21 16:46, 1月前 , 37F
或是有辦法配閥件,關掉地熱那邊的水
03/21 16:46, 37F

03/21 16:50, 1月前 , 38F
我的儲熱式的也才30秒左右就有熱水
03/21 16:50, 38F

03/21 18:25, 1月前 , 39F
迴水加地熱系統本來就很耗電,但是熱水出水通常要
03/21 18:25, 39F

03/21 18:25, 1月前 , 40F
很快才對,難道你們的迴水系統沒有接到你們的熱水
03/21 18:25, 40F

03/21 18:25, 1月前 , 41F
出水口嗎?這樣迴水路徑應該很有問題吧….迴水不就
03/21 18:25, 41F

03/21 18:25, 1月前 , 42F
是為了不用等熱水才裝的嗎?
03/21 18:25, 42F

03/21 20:57, 1月前 , 43F
你是不是30秒打成30分鐘?
03/21 20:57, 43F
文章代碼(AID): #1b-vuFZS (home-sale)