Re: [請益] 中古屋裝潢電線更換請益

看板home-sale作者 (骷髏怪)時間1年前 (2023/04/11 01:34), 1年前編輯推噓25(25037)
留言62則, 15人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
這說法就是極度不不專業 或是專業但什麼都不懂 銅跟絕緣體沒有那麼爛 如果真的這年限那台電輸配電系統怎辦 地下電纜一大堆埋超過30年 你家房子幹線也要換 大樓進屋線也是 專業來說 要更新的是插座,開關面板,無熔絲開關 插座你每天插拔,還有電線連接插座部分,也是快插 一旦插拔久了磨損消耗變鬆接觸不確實,就會產生電阻 電阻很大就算了,大反而不會產生插座插頭間的大電流與高溫,要大不大的就很容易 這時候用重電他就會發熱,再來就是燒 開關同理你每天開關磨損就有了間歇接觸都變差,就會跟述一樣 無熔絲長久處於一個動作,時間久了就會死性 一旦電流過大不一定會跳 還有他是最源頭經過電流也最多,在那邊熱脹冷縮久了裡面簧片都不正常了 還有這些都容易蓄積塵蟎 灰塵 皮削 棉絮等 這又是具導電性易燃性物質 沒清理更新就會走火 只要你的面板正常,電線要燒很困難 就算短路也不會燒,除非無熔絲開關未跳脫 但介於要跳不跳時會產生高溫 這時就會在接觸點也是上面所說物質處燃燒 至於安全電流1.6mm都還有15A 1.2大約在12上下 電鍋800-900w也才7A 微波爐 電磁爐吹風機也才1200w算起來10-11a 也不會有問題 更別說這些都還是花線安全電流更低 如果你拆機過電器裡面電線都超細,有的是皮厚 尤其老舊電器 廠商要賺錢都想辦法偷 如果預算有限沒有變更位置下 可以更新面板跟配電盤 我看法插座面板6-10年換 無熔絲開關15-20年換 如果你電線分的夠細配置夠好25-30年換都可 電線你配置沒問題用100年也不會壞,還有安全疑慮 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.116.87.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1681148066.A.AE3.html

04/11 01:39, 1年前 , 1F
這篇真的是正解,發電廠的電線有的用到現在快40年也不會
04/11 01:39, 1F

04/11 01:39, 1年前 , 2F
換,
04/11 01:39, 2F

04/11 01:42, 1年前 , 3F
一切都要看狀況,在ul的統計上電線超過70年壽命的也不少
04/11 01:42, 3F

04/11 01:42, 1年前 , 4F
,一堆人25年換電線實在
04/11 01:42, 4F

04/11 01:47, 1年前 , 5F
長知識了
04/11 01:47, 5F

04/11 02:46, 1年前 , 6F
用電習慣也很重要 電鍋這些就是專用插座 不要延長線
04/11 02:46, 6F

04/11 02:46, 1年前 , 7F
低電流的用好的延長線 牆壁裡面的都還好啦 一堆叫人換
04/11 02:46, 7F

04/11 02:46, 1年前 , 8F
又不是花自己的錢...
04/11 02:46, 8F

04/11 03:07, 1年前 , 9F
我延長線最差都是用群加,最好的有蓋世特。還有推薦的牌
04/11 03:07, 9F

04/11 03:07, 1年前 , 10F
子嗎?
04/11 03:07, 10F

04/11 06:53, 1年前 , 11F
學習了(筆記)
04/11 06:53, 11F

04/11 07:26, 1年前 , 12F
電線會壞啦!100年前的電線是VIR,橡膠老了會脆化都需要換。
04/11 07:26, 12F

04/11 07:26, 1年前 , 13F
是說台灣要找百年以上老房應該太少見,房子撐不到這麼久。
04/11 07:26, 13F
100年大概都是公共工程了 PVC. PE都很難 ※ 編輯: a386036 (223.137.44.83 臺灣), 04/11/2023 07:56:54

04/11 07:57, 1年前 , 14F
如果專用插座有確實用5.5線徑的,可以不用換,要換的
04/11 07:57, 14F

04/11 07:57, 1年前 , 15F
情況是早些年蓋房子偷料
04/11 07:57, 15F
應該說40年前施工概念差,民宅部分 接頭都亂接一通 diy都比他好 出事都是這部分 基本上都燒的差不多更新差不多了 30年內的施工基本上用50-60年都沒問題 ※ 編輯: a386036 (223.137.44.83 臺灣), 04/11/2023 08:02:20

04/11 08:39, 1年前 , 16F
專業 推
04/11 08:39, 16F

04/11 08:43, 1年前 , 17F
早些年水電真的很多都亂接,接地沒做也很常見
04/11 08:43, 17F

04/11 09:24, 1年前 , 18F
推~
04/11 09:24, 18F

04/11 09:38, 1年前 , 19F
原來如此,長知識了~推
04/11 09:38, 19F

04/11 10:58, 1年前 , 20F
想借問一下 我家二十年前的前屋主當初做裝潢電線施工
04/11 10:58, 20F

04/11 10:59, 1年前 , 21F
配線都亂拉... 插座居然跟電燈走同個迴路 像這種要重
04/11 10:59, 21F

04/11 11:00, 1年前 , 22F
拉線施工上會跟一般換電線有差嗎? 另外能在重拉的時
04/11 11:00, 22F

04/11 11:01, 1年前 , 23F
候加接地線嗎 因為廚房的插座迴路是有接地的不知道
04/11 11:01, 23F

04/11 11:01, 1年前 , 24F
能不能借用廚房的接地?
04/11 11:01, 24F

04/11 11:09, 1年前 , 25F
回樓上,走同迴路是以房間為單位,通常房間用電量不大
04/11 11:09, 25F

04/11 11:10, 1年前 , 26F
麻煩就是在那裡找 接 測 乾脆重拉比較快
04/11 11:10, 26F

04/11 11:11, 1年前 , 27F
不一定要走到兩個迴路,再來要考慮管徑的大小,不會每條
04/11 11:11, 27F

04/11 11:12, 1年前 , 28F
f大不是喔 我家是全屋電燈+某幾個插座共用一個
04/11 11:12, 28F

04/11 11:12, 1年前 , 29F
無熔絲開關這樣 看了奇檬子很差XD
04/11 11:12, 29F

04/11 11:12, 1年前 , 30F
迴路都是專管,這樣電箱也塞不下
04/11 11:12, 30F

04/11 11:14, 1年前 , 31F
就看你家電箱大小,能塞幾個無熔絲開關,不是你想要幾個
04/11 11:14, 31F

04/11 11:16, 1年前 , 32F
就塞幾個,你只能裝5個開關那最多就只有4個迴路
04/11 11:16, 32F

04/11 11:16, 1年前 , 33F
電箱是還有空的位置 是想規劃成全屋電燈共用一個總開
04/11 11:16, 33F

04/11 11:17, 1年前 , 34F
關 總共一個客廳兩個房間一衛各一個開關這樣
04/11 11:17, 34F

04/11 11:18, 1年前 , 35F
然後管徑塞的下接地線的話補上接地這樣
04/11 11:18, 35F

04/11 11:21, 1年前 , 36F
全屋電燈共用一個總開關,目的是什麼?
04/11 11:21, 36F

04/11 11:24, 1年前 , 37F
就單純想把燈和插座分開 因為不知道一般實務上正常的
04/11 11:24, 37F

04/11 11:25, 1年前 , 38F
配線是怎麼安排的QQ
04/11 11:25, 38F

04/11 11:26, 1年前 , 39F
所以開關分配應該是單純以房間為單位而不需要另外把
04/11 11:26, 39F

04/11 11:27, 1年前 , 40F
電燈拆開來囉?
04/11 11:27, 40F

04/11 11:35, 1年前 , 41F
以房間或區為單位,有餘裕要分開就看你爽
04/11 11:35, 41F

04/11 11:36, 1年前 , 42F
電燈用電量少,房間四盞崁燈+一主燈才150W,單吃一迴路
04/11 11:36, 42F

04/11 11:36, 1年前 , 43F
感謝f大 有時間再來找師傅看看怎麼做
04/11 11:36, 43F

04/11 11:37, 1年前 , 44F
才1.3A,一個迴路上限是15A
04/11 11:37, 44F

04/11 11:39, 1年前 , 45F
了解 現在燈都LED了全屋燈共用一個開關其實滿浪費的
04/11 11:39, 45F

04/11 11:39, 1年前 , 46F
意思吧XD
04/11 11:39, 46F

04/11 11:45, 1年前 , 47F
也不是,是線不會這樣配
04/11 11:45, 47F

04/11 11:59, 1年前 , 48F
去A區的線沒必要再佔空間去B區
04/11 11:59, 48F

04/11 12:23, 1年前 , 49F
帝二句話不太懂,"專業但什麼都不懂" 是指專業唬爛嗎 XD
04/11 12:23, 49F

04/11 12:24, 1年前 , 50F
台灣電工法的規定其實有很大的安全空間
04/11 12:24, 50F

04/11 12:24, 1年前 , 51F
照規定做,就算電線有些狀況也都還很安全
04/11 12:24, 51F

04/11 12:24, 1年前 , 52F
要燒起來也沒那麼簡單
04/11 12:24, 52F

04/11 12:25, 1年前 , 53F
電線沒過電的時間太長,生鏽的話,傷害性還比較高
04/11 12:25, 53F

04/11 12:25, 1年前 , 54F
有些人都亂教什麼出遠門關總開關
04/11 12:25, 54F

04/11 12:26, 1年前 , 55F
省那一杯飲料不到的錢,提高整間房子火災的風險
04/11 12:26, 55F

04/11 12:28, 1年前 , 56F
還有就是為了美觀收電線,亂折一通或是綁成一束,都危險
04/11 12:28, 56F

04/11 12:28, 1年前 , 57F
相對於線徑,用電小的話,電線不會發熱還好
04/11 12:28, 57F

04/11 12:29, 1年前 , 58F
如果電線會發熱,綁整束的超危險
04/11 12:29, 58F

04/11 12:31, 1年前 , 59F
請問閒置17年不常使用的中古大樓有需要換插座和電盤
04/11 12:31, 59F

04/11 12:31, 1年前 , 60F
嗎?
04/11 12:31, 60F

04/11 14:21, 1年前 , 61F
那冷氣半年左右沒吹拔插頭 會生鏽嗎? 還是多久沒
04/11 14:21, 61F

04/11 14:21, 1年前 , 62F
用才會生鏽?
04/11 14:21, 62F
文章代碼(AID): #1aD4YYhZ (home-sale)