Re: [請益] 12坪客廳 + 開放式書房的冷氣選擇 一對二

看板home-sale作者 (普渡眾生 引渡使者)時間4年前 (2020/05/11 11:26), 4年前編輯推噓11(11018)
留言29則, 11人參與, 4年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《eclipse666 (朧月)》之銘言: : 各位版友大家好 : 小弟準備來為新家的客廳裝設冷氣 : 新家客廳包含了一個開放式的書房 : 另外餐廳與廚房也都是開放式的設計 : 格局圖: : https://upload.cc/i1/2020/05/11/zMuWaA.jpg
: 紅線框起處為客廳冷氣需要吹到的範圍,共計12.13坪 : 實拍圖: : https://upload.cc/i1/2020/05/11/8PZJqk.jpg
: https://upload.cc/i1/2020/05/11/6E9WeU.jpg
: 第一張照片中客廳的冷氣是建設公司借擺的,因為是實品屋 冷氣不要藏在裝潢內 這樣回風很差 : 第二張照片中書房像是吊隱式冷氣出風口的只是一個裝飾蓋 : 非頂樓、無挑高,但開窗面有微微的西曬: : https://upload.cc/i1/2020/05/11/qSJB5e.jpg
: https://upload.cc/i1/2020/05/11/X98Z4e.jpg
微微西曬 可以忽略不計 看起來你西曬還有個陽台? 遮光窗簾下去就自動忽略西曬了 甚至貼個超透光的折射汽車隔熱紙也可以擋很多 : 大金冷氣教室推薦每坪所需的冷房能力為: : 一般:550 Kcal / h = 0.6395 kW : 西曬:605 Kcal / h = 0.7035 kW 你想買國際怎麼會看大金? 一般冷氣標準是450Kcal/坪 西曬可以抓到500Kcal/坪 頂樓或挑高又加西曬可以到550Kcal/坪 但這個是看變頻冷氣的最大能力 不是最小能力 : 換算下來12.13坪需要的冷房能力為8.53kW : https://www.hotaidev.com.tw/information3-6.asp : 原先準備要裝的是Panasonic PX90變頻一對一 : 爬文後發現版友們建議開放式格局要裝一對二 : 因為一台室內機吹整個空間,須維持高速運轉而造成耗電 : 因此改選Panasonic 3J90的室外機 + 兩台PX系列的室內機 : 室內機我打算一台63的裝客廳 + 一台28的裝書房 : 然後發現了一件神奇的事,就是Panasonic的空調型錄中 : 竟然有建議一對多選擇超過室外機冷房能力的室內機組合!! : https://upload.cc/i1/2020/05/11/eGjsw8.jpg
: 90的室外機,竟然有搭配到40 + 63 = 103的室內機組合 : 可是在我的認知中,一對多的室內機總和,不應超過室外機的能力 : 不然一起開的時候,會使室外機須維持高速運轉而造成耗電 : 那麼90室外機選配40 + 63室內機的用意是什麼呢....? : 我的猜想是: : 因為室內機選的大一點,所以只開一台的時候可以比較涼 : 兩台一起開的時候就不要開那麼強,避免室外機高速運轉 : 而我自己的使用情況是,這兩台室內機都會一起開、一起關 : 因為開放式書房與客廳之間沒有間隔,日後也沒有考慮隔起來 : 這樣我如果將63之外的另一台室內機選到36甚至40會有什麼好處嗎? : 還是維持63 + 28這種兩台一起開也不會操勞室外機的組合比較好呢? : 謝謝大家 我會建議你裝兩台一對一 不需要裝一對二 噸數也不用那麼大 我房間東曬+頂樓裝日立 RAS-28SYT 坪數約9坪但是有2.5坪更衣室 基本上更衣室微涼即可 電風扇打過去就很涼 冷氣能力:2.8 (1.0~3.9) kW, 2500 (880~3470) kcal/h 這樣兩大一小 設定25度 臥室地方就是25度 更別說有加裝新風系統會抽新鮮空氣進來 這樣頂樓+東曬都很涼爽了 出風口最低6-7度 一樣是頂樓+西曬 客廳+走道=8.73 室內坪 裝日立RAS-36SYT 冷氣能力:3.6 (1.0~4.3) kW, 3150 (880~3830) kcal/h 這樣平常正常活動有4-6個人看電視 設定25度 主要客廳最遠的溫度計也有26-26.5左右 只有在下午西曬+頂樓曬的情況下 需要設定到24度+強力運轉 不過房間是有做隔熱裝潢 客廳跟走道則無 所以以你需求微西曬 500Kcal/h需求下 12.13坪 約需最大能力6065kcal/h的冷氣 這樣其實只要客廳一台36-40 餐廳一台28等級的變頻冷暖就很足夠了 而一般一對一變頻冷暖 28-40的室外機都差不多大 要更省一點在餐桌做個漂亮的窗簾軌道,只有客廳活動就拉起來就好了 這樣冷房更快更省電更省錢 然後變頻冷氣不需要開開關關,維持低頻運轉保持舒適溫度反而更省電 當然如果你家客廳可能常常會有8個成人或國小到高中的小孩活動的話 就建議再大一點,但如果成人是55歲以上的話 就可以保持這樣配置 有一種冷叫阿公阿駡覺得冷 以你的需求就是 客廳選擇 CS-PX36FA2或CS-PX40FA2 最大PX50FA2 餐廳選擇 CS-PX28FA2或CSPX36FA2 如果你同時都習慣讓整個空間都涼 就那客廳不用選太大 因為你一次會開兩台 如果你習慣客廳涼就好 餐廳不用太涼 餐廳就選小一點 餐廳的只是輔助,有用餐時再開就好 但如果錢很多 就直上吧 但是記得常開 但說真的變頻冷氣買比需求太大多,只是多花錢而已並不會更省錢 因為變頻就是要走"低頻"不跳機才省電 如果壓縮機跳機後再反覆重啟比走低頻還耗電 所以建議你去找你要裝的國際牌經銷商 請他們原廠提供冷氣的詳細規格 請標示冷暖的最大能力最小能力及額定能力 只有標示額定能力是看不出變頻冷氣的能力的 然後你擔心室外機的運轉實在是多想了 變頻壓縮機馬達是可以用機板控制電流 簡單比喻就是賽車手跟一般駕駛人的右腳油門 賽車手同一台車可以有10段油門+超頻,一般駕駛人只有兩段 全開跟全關 賽車手等於變頻冷氣 一般駕駛人等於定頻冷氣 所以一對二一對三的變頻冷氣室外機 就算兩台或三台全開全速運轉 室外機就算標示90額定能力 但他最大能力還能再往上 而且走到設定溫度後 室外機就會走低頻運轉 也不會長時間一直最大能力運轉 機板也會設定長時間最大能力運轉只能操30分或是固定時間 這樣才能保護室內外機 結論就是你有錢覺得一直跳停耗電也沒關係 那就你買大一點 如果你覺得錢可以省省花 可以接受吹個20分 整間溫度降下來然後長時間保持室溫 那你就買剛好的冷氣或頂多大一點 然後常常使用 這樣8年左右你甚至就能再換冷氣了 但是記得常吹的話 要常常自己用硬毛刷+吸塵器清理冷氣的貫流扇 然後3年左右請人拆機洗一次 這樣才不會像電扇葉片堵住沒風然後怪冷氣不冷 因為變頻冷氣機板的保護作用如果室內機的鰭片溫度太低 風吹不出去 室外機就會自動跳停了 但是你設定溫度還沒有達到 以上供你參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.65.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1589167572.A.E4E.html

05/11 11:39, 4年前 , 1F
專業
05/11 11:39, 1F

05/11 11:48, 4年前 , 2F
推一下
05/11 11:48, 2F

05/11 12:32, 4年前 , 3F
推一個,熱心
05/11 12:32, 3F

05/11 12:42, 4年前 , 4F
05/11 12:42, 4F

05/11 12:47, 4年前 , 5F
專業推
05/11 12:47, 5F

05/11 12:54, 4年前 , 6F
推 不過別買國際
05/11 12:54, 6F

05/11 13:23, 4年前 , 7F
客廳只選50 不如選定頻的
05/11 13:23, 7F

05/11 13:30, 4年前 , 8F
而且室溫25 出風口只有6度 很明顯風量太小 小心凍結
05/11 13:30, 8F
室溫跟出風口溫度兩個不是同時間喔 是開機運轉時的最低出風口溫度 這樣才能快速降溫 你可以上01看看分享冷氣走低頻會讓你獲益良多 而不是靠自己想

05/11 13:39, 4年前 , 9F
推、長知識
05/11 13:39, 9F

05/11 13:46, 4年前 , 10F
謝謝分享 現在剛好碰上要選購冷氣的時候
05/11 13:46, 10F
※ 編輯: cobrabaton (114.35.65.63 臺灣), 05/11/2020 14:15:10

05/11 14:42, 4年前 , 11F
補充兩點,人發熱量可以概估100kcal/人,所以人越多要加
05/11 14:42, 11F

05/11 14:42, 4年前 , 12F
算發熱量
05/11 14:42, 12F

05/11 14:51, 4年前 , 13F
多看m01就比較聰明? 開放空間裝小冷氣會省電? 出入風差接
05/11 14:51, 13F
是不會笨 我也沒說聰明 你真的該看眼科 沒說的你一直看錯,有打字的你忽略 變頻=走低頻省電 我就是親身經歷省電又省錢了 而且還不只我 01上一堆神人 都裝了還實驗給你看 你怎麼不自己實驗? 只會講不信 你自己發一篇很難嗎?

05/11 14:52, 4年前 , 14F
近20度 你是裝什麼商業等級冷氣? 太多吐槽點了
05/11 14:52, 14F
不就講型號了 你要看眼科吧 吐槽口水太多 現在傳染病防治期 間請自重 室溫30設定25 出風口沒有6度 是你家冷氣有問題 不是我家冷氣有問題 爬文好嘛 01圖文並茂的文章那麼多

05/11 14:58, 4年前 , 15F
另一個則是看家中電器,如果廚房沒有獨立空間,那冰箱的
05/11 14:58, 15F

05/11 14:58, 4年前 , 16F
發熱量要算進去,另外有常開電腦等也是都要算入
05/11 14:58, 16F

05/11 14:59, 4年前 , 17F
並不是溫差的問題,而是一對多的基載數,也就是最低荷載
05/11 14:59, 17F

05/11 15:01, 4年前 , 18F
換句話說,1對二你可以抓最低載是額定值的60%,最低耗電
05/11 15:01, 18F

05/11 15:01, 4年前 , 19F
量就如此,至於室內機總量>室外機,說穿了就是超頻的概
05/11 15:01, 19F

05/11 15:01, 4年前 , 20F
念,以冷氣來講不會一直超頻,所以會略高,且馬達的100%
05/11 15:01, 20F

05/11 15:01, 4年前 , 21F
定載也不見得就是標識額定值
05/11 15:01, 21F

05/11 15:02, 4年前 , 22F
故一般一對多都是給空間不足的人選用,裝機空間夠要選一
05/11 15:02, 22F

05/11 15:02, 4年前 , 23F
對一才會省電
05/11 15:02, 23F

05/12 09:47, 4年前 , 24F
一對一省電 但2對2比1對2耗電吧
05/12 09:47, 24F

05/12 16:42, 4年前 , 25F
因1對多的設計,最低荷載是考慮到一台運行另一台瞬間起
05/12 16:42, 25F

05/12 16:42, 4年前 , 26F
動的需求,所以一般都會設定比較高
05/12 16:42, 26F

05/12 16:43, 4年前 , 27F
1對3或 1對4的最低荷載就會更高,可能有70%
05/12 16:43, 27F

05/12 16:44, 4年前 , 28F
換言之,當溫度平衡後,兩台一對一也許運轉在30%,但一
05/12 16:44, 28F

05/12 16:44, 4年前 , 29F
台一對二就至少運轉在60%
05/12 16:44, 29F
※ 編輯: cobrabaton (223.141.66.188 臺灣), 05/12/2020 19:02:24
文章代碼(AID): #1UkCNKvE (home-sale)
文章代碼(AID): #1UkCNKvE (home-sale)