[請益] 22年的電梯大樓重拉電線?

看板home-sale作者 (minings)時間4年前 (2020/02/26 13:18), 編輯推噓12(12010)
留言22則, 13人參與, 4年前最新討論串1/1
最近朋友新買了22年的電梯大樓, 位於12樓,室內坪數25坪的空間。 由於背負房貸後,預算希望盡可能的節省。 但我因為看過老舊電線造成的嚴重火災, 總覺得室內電線重拉,是比較重要的。 前任屋主,與前任屋主找的仲介, 都說不用重新拉室內電線。 前任屋主還 " 好心的 " 免費幫忙把全部的室內插座換新的, 所以,原始電線,是已經使用了22 年, 只有免費給予全新插座。 但我打開電箱一看,就覺得這個電線有點舊, 加上我朋友會自己料理食物, 可能同時使用電鍋,烤箱,加熱中的電熱水瓶,吹風機, 也常常忘了關閉室內正在使用的電器。 因此,想問: 就依照前任屋主的建議,都不用動室內電線。 或是,已經使用了22 年的電線,這筆錢不能省, 如果要花這筆費用,要注意哪些細節呢, 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.105.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1582694294.A.FEC.html

02/26 13:43, 4年前 , 1F
不缺就換xdd
02/26 13:43, 1F

02/26 13:52, 4年前 , 2F
照換,至少自己心安...
02/26 13:52, 2F

02/26 13:56, 4年前 , 3F
線全重拉。多問幾家估價。
02/26 13:56, 3F

02/26 14:02, 4年前 , 4F
沒有重新鑽牆配管 只是換電線的話應該比較便宜
02/26 14:02, 4F

02/26 14:13, 4年前 , 5F
直接抽換的,基本上看插座數目,我17坪換18000左右
02/26 14:13, 5F

02/26 14:18, 4年前 , 6F
當然換啊,22年你自己聽起來都覺得怪了
02/26 14:18, 6F

02/26 14:25, 4年前 , 7F
換,畢竟你可能也要用接下來的二十年
02/26 14:25, 7F

02/26 15:12, 4年前 , 8F
全換2萬內搞定,基本上是看線徑夠不夠粗,大樓應該都有
02/26 15:12, 8F

02/26 15:13, 4年前 , 9F
2.0以上,換不換影響不大。重點是早期大樓留的迴路數不
02/26 15:13, 9F

02/26 15:14, 4年前 , 10F
夠,常可以看到一區的插座只吃一條迴路,這時候同時用高
02/26 15:14, 10F

02/26 15:15, 4年前 , 11F
能的電器就會跳電,如真要換就請師傅多拉幾個迴路,特別
02/26 15:15, 11F

02/26 15:16, 4年前 , 12F
是廚房的部分,但有時候受管徑的限制能增加的還是有限
02/26 15:16, 12F

02/26 15:19, 4年前 , 13F
現在很多要220V,暖風機 全熱機 洗碗機 IH爐等
02/26 15:19, 13F

02/26 16:28, 4年前 , 14F
剛看到買在12樓,這樓層通常有做天花板遮消防管線
02/26 16:28, 14F

02/26 16:29, 4年前 , 15F
除非拆天花板要不然是沒辦法換的,拆天花板的錢就多囉
02/26 16:29, 15F

02/26 18:20, 4年前 , 16F
我以為銅線的壽命比天花板長...
02/26 18:20, 16F

02/26 18:33, 4年前 , 17F
拉線又沒多少錢,幾千塊而已.
02/26 18:33, 17F

02/26 18:33, 4年前 , 18F
你又沒配電或是換重弱電盤.
02/26 18:33, 18F

02/27 10:34, 4年前 , 19F
當然換阿,不然十年後再換更麻煩
02/27 10:34, 19F

02/27 16:02, 4年前 , 20F
你換完 如果樓下走火 還不一樣
02/27 16:02, 20F

02/27 20:03, 4年前 , 21F
樓上講的的卻是另一個問題......
02/27 20:03, 21F

02/27 20:03, 4年前 , 22F
但至少換完自己室內比較安心
02/27 20:03, 22F
文章代碼(AID): #1ULV-M_i (home-sale)