[請益] 柱筋等高

看板home-sale作者時間4年前 (2019/11/27 10:53), 編輯推噓9(9012)
留言21則, 8人參與, 4年前最新討論串1/1
請問版上有沒有專業的大大可講解柱筋等高的問題? 柱筋不等高 可加強柱子的強度 會因此放棄柱筋等高的建案嗎?謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.155.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1574823209.A.FEE.html

11/27 11:03, 4年前 , 1F
隔層續接強度會比較好,而且是標準規範,連柱子施工都不
11/27 11:03, 1F

11/27 11:03, 4年前 , 2F
符標準了,其他也別期待會多認真
11/27 11:03, 2F

11/27 11:04, 4年前 , 3F
倒塌通常不至於,但施工不良,漏水,隔音不良等等一大堆
11/27 11:04, 3F

11/27 11:04, 4年前 , 4F
都很常見,買這種房子還不如租屋
11/27 11:04, 4F

11/27 11:05, 4年前 , 5F
鋼筋續接要錯位,才能避免齊頭式斷裂
11/27 11:05, 5F

11/27 11:17, 4年前 , 6F
推一樓,一個不增加成本的標準規範都不認真遵守了,其他
11/27 11:17, 6F

11/27 11:18, 4年前 , 7F
地方也別期待會認真做好,與其買之後氣死自己,當然避開
11/27 11:18, 7F

11/27 11:44, 4年前 , 8F
問一下,要怎麼知道等高還是不等高?
11/27 11:44, 8F

11/27 11:48, 4年前 , 9F
SA級的鋼筋續接器是可以等高續接的。
11/27 11:48, 9F

11/27 11:56, 4年前 , 10F
但是要符合施工品管。
11/27 11:56, 10F

11/27 15:47, 4年前 , 11F
所以要換柱?
11/27 15:47, 11F

11/27 20:23, 4年前 , 12F
給9樓,施工品質幾乎無法有效監督,設計和施工都會錯開
11/27 20:23, 12F

11/27 20:27, 4年前 , 13F
避免施工問題,有研究指出齊頭續接若提出其中一個續接器
11/27 20:27, 13F

11/27 20:27, 4年前 , 14F
破壞,可能會引發其他續接器破壞
11/27 20:27, 14F

11/27 21:01, 4年前 , 15F
其實現在技師都很怕死...安全係數都一直往上加,新房子除
11/27 21:01, 15F

11/27 21:01, 4年前 , 16F
非現場亂搞到很離譜,不然都很安全,20年以前20樓設計3000
11/27 21:01, 16F

11/27 21:01, 4年前 , 17F
磅水泥,現在4樓透天都可以的都設計到3500磅。以前鋼筋一
11/27 21:01, 17F

11/27 21:01, 4年前 , 18F
坪300KG以下,現在都超過400KG...
11/27 21:01, 18F

11/27 21:03, 4年前 , 19F
另外SA級的車牙續接,不用扭力扳手縮緊,直接用雙手隨便
11/27 21:03, 19F

11/27 21:03, 4年前 , 20F
扭一扭鎖緊,去拉拔實驗都可以通過測試..
11/27 21:03, 20F

11/30 15:30, 4年前 , 21F
蓋的過程中看到筋柱等高
11/30 15:30, 21F