Re: [請益] 驗屋有一整排空心地磚

看板home-sale作者 (撈好回台)時間5年前 (2018/09/30 19:56), 5年前編輯推噓9(10122)
留言33則, 11人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 嗯 我常常覺得 台灣消費者的權利真的好強 對我這種長年在外國的台勞而言 只能羨慕 QQ 不過齁 錯誤的資訊造成建築物品質的低落 這也是算台灣的奇觀就是了 最常見的一個奇觀就是地板磚的爆裂問題 首先談談施工吧 先畫一個醜醜的標準軟底施工模式 https://i.imgur.com/ttXUfA7.jpg
黃色的是地板磚 深藍色的是用來接著的漿體 紅色的是用來調整高度和製造空隙的填充 右邊那塊已經安裝完了 可以看見 師傅要將左邊的地板磚壓下的時候 漿體會有不規則的滲流狀況 所以右邊紅色的填充會各有緊密不同的情況 這樣的不規則填充 可以讓混凝土在終凝之後的收縮得到緩衝 (避免爆裂突起) 和環境有水分進入底層時 讓鹼骨材析出物有得到暫存的空間 (避免白華或是所謂的壁癌) 等施工完成 業主如果拿棍子每片敲的時候 (不知道是誰教的 好像只在台灣見過) 就會有人說捧共 列為瑕疵 那怎麼辦呢?? 以我見識過的龍X建設某一建案為例 他們的建案是出了名的高品質 對承包商要求也最嚴 然後上面說的填充層 公司要求不能偷工減料 一律改成 水泥:砂:水 1:2:1 水泥加多了 密實度當然好 沒有任何一個業主驗到有空鼓的問題 果然 貴 不是沒道理的 然後…… 完工後剛好進入冬天 每天都可以聽到拋光石英磚裂開了的聲音 反正 大家都讀過小學 熱脹冷縮沒有人不懂 龍X也很負責的挨家挨戶更換 果然是良心建商 XDDDDDD 反正喔 大家就繼續敲吧 這樣專門處理捧共的師傅才有收入 也算促進經濟吧 至於像陽台、浴室…需要更良好排水的 團貼施工方式 抱歉 這個會被業主罵死 不要再做了 誰會管你地板磚的抗折強度有多少? 反正敲出來不可以有空空的聲音就對了 ………… 以上為在國外的台勞經驗 分享之後有用嗎? 我不相信台灣的消費者會改就是了XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.52.81.121 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1538308581.A.06E.html

09/30 19:56, 5年前 , 1F
好多亂碼
09/30 19:56, 1F
不知道怎麼回事 原文及推文亂碼刪除 ※ 編輯: dogp (113.52.81.121), 09/30/2018 20:03:04 ※ 編輯: dogp (113.52.81.121), 09/30/2018 20:04:27

09/30 20:09, 5年前 , 2F
謝謝分享,學到了
09/30 20:09, 2F

09/30 20:10, 5年前 , 3F
感謝分享
09/30 20:10, 3F

09/30 20:36, 5年前 , 4F
不知道 專業驗屋 會怎麼說?
09/30 20:36, 4F

09/30 21:02, 5年前 , 5F
在台灣專業驗屋單位說不定也是要迎合消費者需求,站在
09/30 21:02, 5F

09/30 21:03, 5年前 , 6F
專業角度驗屋公司心裡也知道一塊整磚部分空心會是好事
09/30 21:03, 6F

09/30 21:04, 5年前 , 7F
只是說了實話,台灣消費者會接受?? 為了要賺人家的錢
09/30 21:04, 7F

09/30 21:04, 5年前 , 8F
當然有些實話就不能說也無法說。
09/30 21:04, 8F

09/30 21:14, 5年前 , 9F
受益,推
09/30 21:14, 9F

09/30 21:19, 5年前 , 10F
本文剛好示範何謂標準的偷工…
09/30 21:19, 10F

09/30 21:20, 5年前 , 11F
本文也同時呈現了施工人員毫無品管素養的思惟
09/30 21:20, 11F

09/30 21:22, 5年前 , 12F
補凹? 貼磚兩件事,一是測牆面平整度,一是挑掉曲率面
09/30 21:22, 12F

09/30 21:22, 5年前 , 13F
不合格的材料
09/30 21:22, 13F

09/30 21:23, 5年前 , 14F
如果貼的是耐火磚,以上兩件事沒做,最少要賠百萬以上
09/30 21:23, 14F

09/30 21:26, 5年前 , 15F
好像懂了 就是不能完全沒空隙
09/30 21:26, 15F

09/30 21:27, 5年前 , 16F
不過總也是得有個限度的吧 不知道有更精準的測法嗎?
09/30 21:27, 16F

09/30 21:28, 5年前 , 17F
再來是泥作工程,這就很吃人工技術,不好說…不過貼磁磚
09/30 21:28, 17F

09/30 21:28, 5年前 , 18F
還能貼到日後會裂,像本文所說的不先打平底,直接把黏合
09/30 21:28, 18F

09/30 21:28, 5年前 , 19F
用的水泥順便補平,在磁磚下面的水泥層當然會不平均,熱
09/30 21:28, 19F

09/30 21:28, 5年前 , 20F
漲冷縮時體積較大的泥作區塊自然就會成為應力來源,多來
09/30 21:28, 20F

09/30 21:28, 5年前 , 21F
幾次自然就爆
09/30 21:28, 21F

09/30 21:33, 5年前 , 22F
凹凹凸凸的大小塊膨脹的大小不一樣,厚的膨脹多薄的
09/30 21:33, 22F

09/30 21:33, 5年前 , 23F
膨脹少,這樣不會更慘嗎? 好奇
09/30 21:33, 23F

09/30 21:56, 5年前 , 24F
原來你住到有澎歸的會覺得自然現象?
09/30 21:56, 24F

09/30 22:39, 5年前 , 25F
而且空心的萬一重一點的櫃腳桌角壓到不是可能會裂?
09/30 22:39, 25F

09/30 23:32, 5年前 , 26F
你畫的空隙不會有聲音,賣假了。
09/30 23:32, 26F

09/30 23:49, 5年前 , 27F
對耶! 印象中以前敲到有聲音根本空很大一塊
09/30 23:49, 27F

10/01 10:13, 5年前 , 28F
小隙縫不會敲出空心的聲音吧?
10/01 10:13, 28F

10/01 13:27, 5年前 , 29F
喔喔 感覺又是一篇 誤導文 XD
10/01 13:27, 29F

10/01 13:28, 5年前 , 30F
就像 之前一堆ID說 台灣新房子哪一間不漏? XD
10/01 13:28, 30F

10/01 13:29, 5年前 , 31F
新房子漏水 是 *正常的* XD
10/01 13:29, 31F

10/01 13:29, 5年前 , 32F
再過一陣子 大概會有一堆ID出來說
10/01 13:29, 32F

10/01 13:30, 5年前 , 33F
台灣新房子 噴水是正常的 遇水則發
10/01 13:30, 33F
文章代碼(AID): #1RiBdb1k (home-sale)
文章代碼(AID): #1RiBdb1k (home-sale)