[請益] UPS 額度應該買多少

看板hardware作者 (寒江雪)時間6年前 (2018/05/30 23:17), 編輯推噓2(2010)
留言12則, 9人參與, 5年前最新討論串1/1
最近考慮購入UPS,但有些地方有點不瞭解,想請教有經驗的版友 我想要接的裝置如下 (資料數據都是在機器上或是變壓器上看到的,只有iMac是查網頁的) 中華小烏龜 12V 1A DLINK基地台 12V 1.5A NAS(DS716) 12V 5.41A iMac(27") 229W 爬了文說要看總負載,如果W=VA,這樣算起來是不是1000VA/600W的就夠了呢? 這幾個加起來大約不超過500W吧?(有看到一台APC的) 但是iMac的安培數我查不到,而其他三個快要8A,如果1000VA的產品 看他輸出規格是120V,是不是代表最多就是1000/120 = 8.3A 呢? 這樣會超過負載嗎? 麻煩各位了,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.31.45 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/hardware/M.1527693421.A.5FE.html

05/30 23:45, 6年前 , 1F
W不會直接等於VA 不過你的用途夠用 給你差不多十多分鐘
05/30 23:45, 1F

05/30 23:46, 6年前 , 2F
來得及關機
05/30 23:46, 2F

05/30 23:47, 6年前 , 3F
裝柴油發電機最穩
05/30 23:47, 3F

05/31 02:57, 6年前 , 4F
柴油發電機就算沒用到1年還是要發2次機。
05/31 02:57, 4F

05/31 02:58, 6年前 , 5F
UPS這樣算起來是夠用的。
05/31 02:58, 5F

05/31 09:11, 6年前 , 6F
感謝回覆,可以開始物色了
05/31 09:11, 6F

05/31 11:19, 6年前 , 7F
發電機也要等一下才會供電穩定阿
05/31 11:19, 7F

05/31 12:56, 6年前 , 8F
某些環境 UPS 就是撐發電機接手時間啊
05/31 12:56, 8F

05/31 16:10, 6年前 , 9F
三樓,1年發一次不合格歐,這正常一個月就要試運轉一次
05/31 16:10, 9F

06/15 06:27, 5年前 , 10F
8.3A的部分是對比120v,12v對應安培數是變壓器輸出負擔
06/15 06:27, 10F

06/15 06:28, 5年前 , 11F
要看變壓器120v輸入多少安培才是正確的
06/15 06:28, 11F

06/15 17:59, 5年前 , 12F
買大不買小 最好1000VA↑
06/15 17:59, 12F
文章代碼(AID): #1R3i1jN- (hardware)