看板hardware作者 (批西蛋)時間13年前 (2013/03/07 20:29), 編輯推噓1(1018)
留言19則, 5人參與, 最新討論串1/1
APC Smart-UPS 1000VA 燈號顯示 Replace Battery 電池拆下是兩顆型號LONG WP12-12 看前面板內側圖示有1000VA及1500VA這樣 是否表示可以換兩顆WP18-12電池就升級1500VA了呢? 有強者這樣換過APC Smart-UPS 1000VA的電池嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.31.167.182

03/07 20:38, , 1F
散熱夠就能加大容量 但是輸出電流最大還是固定的
03/07 20:38, 1F

03/08 20:47, , 2F
你會被廠商因為暴露商業機密而XXOO ^_^
03/08 20:47, 2F

03/09 00:34, , 3F
換大電池只是延長停電後的使用時間~~
03/09 00:34, 3F

03/09 00:35, , 4F
1000VA(600W)指的是附載能力跟電池容量無關
03/09 00:35, 4F

03/10 15:28, , 5F
給樓上.....基本上是有相關的........
03/10 15:28, 5F

03/10 15:29, , 6F
UPS有所謂的半載跟滿載的輸出規範,換言之滿載能撐幾分鐘
03/10 15:29, 6F

03/10 15:29, , 7F
半載能幾分鐘,那都是要講明的,這都跟你電池大小顆有關
03/10 15:29, 7F

03/10 15:30, , 8F
有看過標榜 1000VA 然後電池只用一顆 12V 4A 嗎?? ^_^
03/10 15:30, 8F

03/10 15:30, , 9F
那可能 1000VA(600W)滿載輸出,沒 3min 就 game over 了
03/10 15:30, 9F

03/10 15:31, , 10F
一般500VA 配的是 12V 7A 的吧.....
03/10 15:31, 10F

03/10 15:32, , 11F
確實是不會變成 1500VA ,但可以讓原本 1000VA 10分鐘
03/10 15:32, 11F

03/10 15:33, , 12F
變成 1000VA 15min
03/10 15:33, 12F

03/10 15:33, , 13F
跟 1500VA UPS 在提供 1000VA 輸出時的可運作時間差不多
03/10 15:33, 13F

03/10 15:34, , 14F
不過.....1500VA 很恐怖耶~~~~以 60% 來算都要900W 了...
03/10 15:34, 14F

03/10 15:35, , 15F
而一些 UPS 其實殼子有可能相同,電路板也可能相同
03/10 15:35, 15F

03/10 15:35, , 16F
不同的就是那個 DC-AC converter 規格而已.....
03/10 15:35, 16F

03/10 21:10, , 17F
那個VA跟AVR的關聯比較大,電池上有自己的輸出規格
03/10 21:10, 17F

03/23 11:31, , 18F
換了兩顆WP22-12也就是12V22A但+-接頭要改,目前運作正常~
03/23 11:31, 18F

04/08 21:15, , 19F
實測1套PC+24"LCD(not led)大約撐兩小時
04/08 21:15, 19F