[請益] UPS有爆炸聲和燒焦味還有救嗎?

看板hardware作者 (好傻好天真)時間11年前 (2012/12/08 19:58), 編輯推噓1(106)
留言7則, 2人參與, 最新討論串1/1
UPS是台廠 蠻有名的廠商 是純正的在線式UPS 這台UPS稱為A 約在一年前買的 剛過保固而已 因為有一台UPS的電池fail一直叫 這台UPS稱為B 所以把B上面的電腦做關機 B上面的電腦 都是透過延長線 在接到B上 電腦是關機的狀態 所以我把延長線的插頭從B上拔掉 直接接到A上 A上有接兩台電腦(都沒關機) 兩台各一個插頭 這台是3000VA 插頭接觸到UPS的一剎那 有火花 "ㄆㄧㄚˋ" 一聲 然後A就發出一聲爆炸聲 之後有燒焦味 A就直接停機 所以在A上的兩台電腦就直接跳電關機了 後來我把接上去的插頭拔掉 再試著將UPS開機 結果有火花從前端跑出來 有幾聲爆炸聲 我根本就嚇傻了.... 之後我就把A的市電移除 再也不敢碰他了 原本接上A的插頭 發生爆炸後 我再把接頭直接插到市電也沒事 我在想 是我的問題嗎? 我歸納出幾個問題 1.接頭短路? 如果這接頭短路 應該是UPS保險絲燒掉 怎麼會出火花然後發出爆炸聲? UPS不是有多重保護機制?@@ 2.延長線的接頭也有保險絲 如果短路 應該是保險絲燒掉才是 3.過載? 我插在延長線上的機器 全部都是關機的 怎麼會過載? 而且我也有算過功率 延長線上有2台電腦 PSU是400W 這都是關機的 在A上的也是各400W的 這有開機 就算滿載 也只有1600W 理論上距離3000VA 還有點距離 我對於爆炸非常不解.... 之後打電話叫廠商來修 我沒說UPS的狀況怎樣 我只說有問題 請他們來收 留了Email給他們 之後就收到一封信 信上寫: XXX您好, 可以告知我UPS是如何損壞呢??battery fails?還是冒火花 發出爆炸聲? 還有由於您那的UPS是3K屬於小台,必須要由您那寄到我司再由我司幫您做報修,請見諒 且由於UPS只有一年保固,此台已過保會需要收費,我司會寄報價單給您,到時再請您 名回傳了,謝謝~ 又一次傻眼了.... 我都沒把出了什麼狀況告訴他們 他們怎麼知道出了什麼狀況 兩個還中一個= = 是這台那麼容易壞 壞到他們都已經知道會出什麼狀況了嗎? 麻煩板友抓出我操作錯誤的地方 我已經很詳細敘述了@@ 如果是我的關係導致UPS壞掉 那我就認了... 還是這是UPS瑕疵的問題? 那這台維修還有救嗎? 因為廠商說 檢測之後沒要維修 還是要負擔1500的檢修費 在麻煩板友了 謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.36.64.77

12/08 20:19, , 1F
L保修划算嗎?
12/08 20:19, 1F

12/08 20:19, , 2F
過保
12/08 20:19, 2F

12/08 21:58, , 3F
元件過載爆炸一看就會知道
12/08 21:58, 3F

12/08 22:00, , 4F
另外,保險絲要看設計在哪一邊,一般是在一次側
12/08 22:00, 4F

12/08 22:01, , 5F
我猜你是二次側(輸出)有東西造成短路,一插上去就...
12/08 22:01, 5F

12/08 22:04, , 6F
至於過保後的異常,除非能舉證是設計暇疵
12/08 22:04, 6F

12/08 22:24, , 7F
不然廠商只會裝死
12/08 22:24, 7F
文章代碼(AID): #1GmojXQk (hardware)