Re: [請問] 請問電力規格
※ 引述《goaltending (阿正)》之銘言:
: 大家好:
: 本魯只有國中的理化基礎
: 因為最近公司會有個設備要入廠,雖不是負責人,
: 但想確認規格,請教:
: (1)
: 設備380V,15A,如果我們可以提供它380V 60A的供電,
: 是否符合需求?
: 我的印象是:
: 電壓就好像是水塔的水管,電流是水塔的容量,
: 所以水管規格同是380V,那水塔60A應該足夠設備使用?
: 這樣想對嗎?
設備需求 15A, 拿 AT 60A 的 MCCB (或俗稱 NFB) 來使用當然可以,
只是若還要考量 IC 值, 就得注意 AF 是否適用.
: (2)
: 另外廠商說要接220V電壓,好像是從380V的三條線拉兩條即可,
: 這樣對嗎?
要知道是要供應單相電力或三相電力,
1P 220V 可以用 3P4W 380V 以相對地的方式做到,
但若是 3P 220V 就必須再裝一顆 380/220 的變壓器.
: (3)
: 我上網查380v的電應該是3相4線,http://www.xuan.idv.tw/wordpress/?p=801
: 請問中性線是幹嘛的
: 之前有人說買房子一定要測插頭是否有中性線(?),不然雖然可以用,
: 但好像在甚麼狀況會電器損壞
中性線是被接地線, 常以符號 N 表示, 與火線之間存在一電壓差,
在台灣常被偷料的是接地線, 符號是 G, 平時是無載流狀態,
無知的土師仔沒知識, 只知道 N/G 拉回電盤內會接在一塊,
少拉一條線就省一條線的錢, 也能將電管從六分偷成四分, 一天賺沒多少錢, 不偷嗎?
: (4)
: 如果我們供電的順序是RST,但廠商設備是RTS,會有甚麼影響嗎?
: 若是馬達欠相?會無法運作?
: thx!
相序不對只會造成馬達反轉, 若欠相則積熱電驛會跳脫, 但前提是要有裝, 沒裝就 gg.
--