Re: [請問] 接水管的小疑問?
※ 引述《higger (歲月靜好)》之銘言:
: 因為家中水管有問題~
: 想自己碰看看~
: 其一~從頂(4F)樓接水管直通1樓
: 水管管徑愈大~水壓愈大?
: 是這樣嗎?
管徑與壓力無關, 與流量有關; 壓力與高度有關.
: 其二~有一種叫由令的東西...號稱是水管是快速接頭~
: 又有人說根據文式效應...接這種東西會導致水壓愈小~ --1
: 我希望水管有留所謂的維修段...
: 比如不順時可將這段拆下...
: 用工具去通...
: 有種東西可以伸出一層樓高的鐵絲...(甚至倒通樂進去XD)
: 而不是一有問題就找水電來弄... --3
: 除了由令外...我還有什麼選擇呢?
: 或是要選大號的由令... --2
1. 管接合處愈多, 相對管損就愈大.
2. 管段拆卸有由令 (union) 與法蘭 (flange) 這兩種選擇.
3. 所謂的維修段若是要做清潔的話, 可以考慮接 Y 型斜 T, 再接清潔口.
: 其三...我看市面上的凡而或由令...
: 有些內部是有"牙"的...
: 我的意思是...這種有牙的...是只能接金屬水管嗎?
: 不然一般PVC管...應該沒有牙...要怎麼跟這種有牙的接?
內牙選龍頭接頭, 外牙選止閥接頭.
: 其四...
: 兩支4分管要銜接...
: 看網上影片...水電會用噴燈燒頭...熱時塞個木棒進去...
: 就成為一個接口...連起來後再用膠固定...完工... --1
: 嗯....我買水管時...為什麼水管不能幫我先做好接口?
: 還是水管分兩種...有做好的...跟沒做好的... --2
: 我可以故意去挑...比如4分和6分管...讓4分的剛好插進6分的內徑...
: 這樣來偷吃步嗎?
: (4分和6分只是舉例) --3
1. 擴管是基礎功, 做起來不難, 但沒耐心去做就容易失敗.
2. 標稱四米的塑膠管, 有一端是有擴口的.
3. 這就是直接頭的意思.
: 其五...所謂4分...是指水管的內徑... --1
: 那我看一根水管...如果看不到出口端...
: 我只能量管圓周...勉強量管外徑...
: 我怎麼能知道...
: 它的內徑是4分...即1/2吋呢? --2
: 聽說水管的厚度又不統一... --3
1. 是標稱徑.
2. 看標誌, CNS 1298/4053-1 是水管, CNS 1302 是電管;
量外徑, 相信廠商
3. 水管分 A 管 (薄管), B 管 (厚管), W 管 (自來水管), S 管 (落水管);
其中 A/B/W 除了一吋與一吋二之外, 標稱徑都相同.