Re: [請問] 接水管的小疑問?

看板ask作者 (W3ME)時間8年前 (2015/07/13 22:12), 8年前編輯推噓1(101)
留言2則, 2人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《higger (歲月靜好)》之銘言: : 因為家中水管有問題~ : 想自己碰看看~ : 其一~從頂(4F)樓接水管直通1樓 : 水管管徑愈大~水壓愈大? : 是這樣嗎? 管徑與壓力無關, 與流量有關; 壓力與高度有關. : 其二~有一種叫由令的東西...號稱是水管是快速接頭~ : 又有人說根據文式效應...接這種東西會導致水壓愈小~ --1 : 我希望水管有留所謂的維修段... : 比如不順時可將這段拆下... : 用工具去通... : 有種東西可以伸出一層樓高的鐵絲...(甚至倒通樂進去XD) : 而不是一有問題就找水電來弄... --3 : 除了由令外...我還有什麼選擇呢? : 或是要選大號的由令... --2 1. 管接合處愈多, 相對管損就愈大. 2. 管段拆卸有由令 (union) 與法蘭 (flange) 這兩種選擇. 3. 所謂的維修段若是要做清潔的話, 可以考慮接 Y 型斜 T, 再接清潔口. : 其三...我看市面上的凡而或由令... : 有些內部是有"牙"的... : 我的意思是...這種有牙的...是只能接金屬水管嗎? : 不然一般PVC管...應該沒有牙...要怎麼跟這種有牙的接? 內牙選龍頭接頭, 外牙選止閥接頭. : 其四... : 兩支4分管要銜接... : 看網上影片...水電會用噴燈燒頭...熱時塞個木棒進去... : 就成為一個接口...連起來後再用膠固定...完工... --1 : 嗯....我買水管時...為什麼水管不能幫我先做好接口? : 還是水管分兩種...有做好的...跟沒做好的... --2 : 我可以故意去挑...比如4分和6分管...讓4分的剛好插進6分的內徑... : 這樣來偷吃步嗎? : (4分和6分只是舉例) --3 1. 擴管是基礎功, 做起來不難, 但沒耐心去做就容易失敗. 2. 標稱四米的塑膠管, 有一端是有擴口的. 3. 這就是直接頭的意思. : 其五...所謂4分...是指水管的內徑... --1 : 那我看一根水管...如果看不到出口端... : 我只能量管圓周...勉強量管外徑... : 我怎麼能知道... : 它的內徑是4分...即1/2吋呢? --2 : 聽說水管的厚度又不統一... --3 1. 是標稱徑. 2. 看標誌, CNS 1298/4053-1 是水管, CNS 1302 是電管; 量外徑, 相信廠商 3. 水管分 A 管 (薄管), B 管 (厚管), W 管 (自來水管), S 管 (落水管); 其中 A/B/W 除了一吋與一吋二之外, 標稱徑都相同. : 謝謝~~~ 補充說明: A B W CNS 1298 容許壓力 2.5 7.5+ 7.6 kg/cm^2 CNS4053-1 溶出檢驗 沒有 沒有 有 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.8.25 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1436796726.A.CC6.html

07/14 02:30, , 1F
水電工阿賢
07/14 02:30, 1F

07/14 22:14, , 2F
專業...謝謝你...
07/14 22:14, 2F
※ 編輯: NaouZ (111.248.20.104), 08/11/2015 19:10:29
文章代碼(AID): #1LeySsp6 (ask)
文章代碼(AID): #1LeySsp6 (ask)