討論串[思辯] 我一直不懂輸出功率固定到底是怎麼回事
共 8 篇文章
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁

推噓4(4推 0噓 30→)留言34則,0人參與, 最新作者HuangJC (吹笛牧童)時間15年前 (2010/04/11 20:01), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
這我看過好幾次討論了. 也許在這板就 OP 了. 電以功率來看,就是 I^2*R. 用它來計算多久煮滾一鍋開水是不錯. 但會不會電死人卻完全不是這麼回事. 電死的人,身體會燒焦,心室裏有破洞. 這種狀況仍然可以用上式來計算多少功可以烤熟多少肉. 但另一種狀況是破壞身體內的神經系統,造成心室顫動. 有
(還有2047個字)

推噓2(2推 0噓 6→)留言8則,0人參與, 最新作者HuangJC (吹笛牧童)時間15年前 (2010/04/11 19:24), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
這... 千萬不要用背的. 語言的特性在你去除前後文時,會有斷章取義的效果. 單單講一句話:發電廠的輸出是固定功率,就錯了. 但老師可能不是這個意思. 假設全台北都熄燈,你家開燈. 或者兩家開燈,三家開燈. 假設一戶是5000瓦,十戶五萬瓦,全台北呢?. 而這麼大的差異,發電廠怎麼會'輸出固定功率'
(還有930個字)

推噓1(1推 0噓 0→)留言1則,0人參與, 最新作者KanoLoa (卡)時間15年前 (2010/04/11 09:35), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
太懷念了,我高中問過老師一樣的問題。. 他的回答我有印象是這樣:. 癥結在於:高壓電的輸出來源(發電廠)是固定的功率 P. 回到題目來看就是,假設要把100W的能量,從發電廠傳送到家用變壓器附近的話:. ┌---ˊ\/\/\ˊ---┐. [發] 線路阻抗 [變]. [電] [壓]. [廠] [器].
(還有200個字)

推噓0(0推 0噓 5→)留言5則,0人參與, 最新作者HuangJC (吹笛牧童)時間15年前 (2010/04/09 23:48), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
你要討論那麼複雜的發電機,就真的很複雜了. 但原則上我們相信台電的供電是穩定 110V. 視為'無限匯流排'. 沒人要和你玩那麼複雜的東西,因為成本吧... 如果台電供電會和我們互動,會不穩. 那我家拉低了電壓,你家的電器就得自動調整... 整條街,整個都市,都在互動;恐怖啊~~. 所以台電負全責,
(還有762個字)

推噓3(3推 0噓 21→)留言24則,0人參與, 最新作者cpt (Obstacle 1)時間15年前 (2010/04/09 23:15), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
關於xiaoa大的看法, 我想這有必要進一步說明. 這其實就是變壓器的工作原理:. ____. ====== | 變 | 電線 (R0). 發電機----| 壓 |-----================------[等效負載]-->接地. ====== |_器_|. V,I V0,I0 VL,I
(還有284個字)
首頁
上一頁
1
2
下一頁
尾頁