※ 引述《wearytolove (奪真書生A.W.)》之銘言: : 以下為校務建言系統回覆文 : ---- : 同學們 大家好: : 關於排球場燈一事處理如后: : 1.營繕組於3/25接獲體育室王先生修繕5盞燈,即請廠商前往瞭解,相信有同學看 : 見有人攀至18米燈稈頂查修。 : 2.經查16盞燈損壞15盞,燈管為特殊德製-OSRAM,國內多無庫存,經調貨於4/24修復4盞 : ,相信有同學看見有人-再攀至18米燈稈頂查修。 : 3.廠商已再追貨,預計4/29日配合天候修繕完畢。 : 經驗判斷,10幾盞燈不可能同時損壞,是經過相當長時間造成。同學們為使用者,沒有感 : 覺燈照度漸不足或亮數漸少嗎?為何不向保管單位或本組反映,待只剩下一盞亮登時,再 : 言:效率、受傷、上新聞…等譏辭。難道這是解決問題最佳解嗎? 您好 1.有關排球場燈不亮事宜,經查排球場電源係由普通教室供電,排球場燈不亮係因位於普 通教室之該控制盤跳電,本組於98.4.16已將控制盤再度開啟,本組再於98.4.17現場勘查 檢測,現場燈具可正常使用。如球場燈具仍有不亮情形,請洽本組配電室0968711800、 33662224或33662225。 2.另有關減少2個排球場之替代球場已請承商施作中,預定於98年7月完成。 總務處營繕組敬覆 -- 請問營繕組在回覆這篇之前 是不是已經代表有同學告知貴組了 而這篇給同學的回覆是"有關排球場不亮 是因控制盤跳電" 然後貴組也檢測過 說現場燈具可以正常使用 難道以經驗來說 長期累積所造成的損壞 是檢測時看不出來的嗎? : 本組始終秉持:積極任事、服務熱誠及行動力,盡心扮演照顧台大守護者角色,此心-不 : 容許質疑及言損。凡是在台大者,人人都有責維護台大,何不齊心集力,共創安心;安全 : 美麗的校園,讓所有人都能愉悅的從事各項活動,試想-這不是最佳解嗎? : 祝 順心 如意 : 營繕組 水電股陳財富 敬上 4/26 01:40 : TEL:3366-9831#14 : ---- : 這....= =a 我想學生在意的重點不在於 怎麼排球場只剩一盞燈 而是在於學校在第一次堪驗時的回應有些疏失 不過還是要稱讚與感謝營繕組之後的處理態度 謝謝陳股長 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.245.28

04/27 02:51, , 1F
如果想看到完整的文章串可以去NTU板搜尋排球場的照明
04/27 02:51, 1F

04/27 02:53, , 2F
修燈的申請早在三月初就送出去了
04/27 02:53, 2F

04/27 02:58, , 3F
我覺得這次會趕快修好是因為只剩一盞燈事情真的大條了
04/27 02:58, 3F

04/27 02:58, , 4F
再加上學代和福利部不停的關切吧!
04/27 02:58, 4F