推噓2(2推 0噓 4→)留言6則,0人參與, 最新作者chengcti (版主請投我一票!)時間10年前 (2015/10/05 11:05), 10年前編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
其實 看 IO 卡. 像我控制一片 4channel 30路(E1)數據交換. 一台 PC based 是 4 片 4 channel (PCIE). 這樣算起來有 120 channel (4E1 * 4). 120 路電話同時進線也都沒問題. 澳洲來的交換機 裡面就是 MSSQL + Windo
(還有784個字)

推噓6(6推 0噓 17→)留言23則,0人參與, 最新作者snaken (snaken)時間10年前 (2015/10/03 14:19), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
工業領域,real time簡單來說就是在討論latency & jitter. (請原諒我專有名詞都用英文~). 請注意,"效能"跟real time與否沒有直接關係. 而這些東西都是在OS架構下討論才有意義,. MCU(including PLC) / FPGA / DSP 去討論自己real
(還有1368個字)

推噓10(10推 0噓 11→)留言21則,0人參與, 最新作者SadJoe (Masterless)時間10年前 (2015/10/02 17:25), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
大家在工廠內有碰過PC based control的即時性問題嗎?據說目前業界最即時的作業系統也不是Linux好想聽聽八卦啊. 應該要避免使用pc based control在工廠哪些場合呢?. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.126.12. 文章網址