※ [本文轉錄自 Electronics 看板 #1Gwj7Xv3 ] 作者: sunsonsam (許阿竣) 看板: Electronics 標題: [問題] 三菱A700變頻器電流無法顯示 時間: Mon Jan 7 21:47:04 2013 不知道在這裡問正不正確 今天在公司換了一台變頻器 參數設定完之後運轉正常 唯獨面板上電流值無法正常顯示 正確的說是空載時一直顯示"0" 但升降速時以及有負載時都會顯示正常電流值 打給攝陽(三菱台灣總代理)得到的答案是參數沒設好 於是我把另一台容量相等的變頻器參數copy過來 重新tunning後狀況一樣 懷疑是這台變頻器為不良品 於是換上另一隻 結果一樣= = 兩次換上去的變頻器皆為全新品 不知道是有哪裡我沒注意到的 比方說該拆的短路片沒拆之類... 請教有經驗的前輩 感謝 -- 莫道人之短,勿言己之長 毋羨人之幸,禁嘆己之悲 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.254.56.123 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: sunsonsam (111.254.56.123), 時間: 01/07/2013 21:47:28

01/07 22:08, , 1F
先說明一下電流無法正常顯示是怎麼變化?
01/07 22:08, 1F
D大您好 簡單的說就是 (利用cc-link啟動) 剛開始啟動時(加速中)在面板上有顯示電流值 但一旦到達設定頻率 電流值顯示就會變成0 停止時(減速中)也會顯示電流值 另一個可能是 在低速時 比方說25Hz以下 會顯示 一旦超過25Hz 電流值顯示就會變成0 因為設定約為33Hz左右所以有此猜測 另外 在手動運轉時 10Hz 15Hz定速都有顯示 再高等明天上班再來測試...

01/07 22:36, , 2F
買新的不就叫廠商來啊?還是砍價砍到沒服務?!
01/07 22:36, 2F
因為不影響生產 想說自己摸索一下 真的不行再請廠商支援 砍價我就不知道了 不是我的責任範圍XD

01/07 22:50, , 3F
上述動作都有接馬達嗎?電流顯示0的時候馬達有運轉嗎?
01/07 22:50, 3F
有 正常生產(運轉) 面板上電壓頻率顯示皆正常 唯獨電流顯示0

01/07 23:02, , 4F
價格多少應該是採購和主管的問題吧q
01/07 23:02, 4F
那不關我的事啊XD 我只要把設備搞好就好了XD

01/08 01:58, , 5F
如果我沒記錯 三菱inverter 在台灣總代理之下還有
01/08 01:58, 5F

01/08 01:59, , 6F
代理商, 之前是打給他門電話求救用好的
01/08 01:59, 6F

01/08 03:39, , 7F
去網路下載規格說明書來看然後設定參數
01/08 03:39, 7F

01/08 03:40, , 8F
不然就是機台端電流感知的問題,超載會不會不顯示?
01/08 03:40, 8F
用勾錶顯示約1.5A左右 沒有超載問題...

01/08 12:03, , 9F
確認顯示參數為output current or Isq or Isd
01/08 12:03, 9F
A700好像沒這參數可以設定 簡直就是鬼打牆 明天找代理商問看看= = 太詭異了 ※ 編輯: sunsonsam 來自: 111.254.58.233 (01/08 17:33)