[問題] 三菱A700變頻器電流無法顯示
不知道在這裡問正不正確
今天在公司換了一台變頻器 參數設定完之後運轉正常
唯獨面板上電流值無法正常顯示
正確的說是空載時一直顯示"0"
但升降速時以及有負載時都會顯示正常電流值
打給攝陽(三菱台灣總代理)得到的答案是參數沒設好
於是我把另一台容量相等的變頻器參數copy過來
重新tunning後狀況一樣
懷疑是這台變頻器為不良品 於是換上另一隻 結果一樣= =
兩次換上去的變頻器皆為全新品 不知道是有哪裡我沒注意到的
比方說該拆的短路片沒拆之類...
請教有經驗的前輩 感謝
--
莫道人之短,勿言己之長
毋羨人之幸,禁嘆己之悲
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.254.56.123
※ sunsonsam:轉錄至看板 Tech_Job 01/07 21:47