Re: [問題] 台南永康區 預售屋驗屋問題

看板Tainan作者 (風祁雲)時間2年前 (2022/04/10 13:16), 編輯推噓4(4023)
留言27則, 4人參與, 2年前最新討論串2/2 (看更多)
1.漏電短路器三顆有兩顆沒接要看線路圖是什麼功能的, 通常浴室,廚房插座會各有一顆專用迴路, 一顆給熱水器(熱水器通常會自帶一顆所以也可能沒有), 2.5.5平方的線的確是搭載30A NFB, 用到8平方的話要搭載到40A NFB... 3.如1,一樣看線路圖,不過通常廚房會有專用迴路就是。 ※ 引述《wishNothing (o_o)》之銘言: : 不知道要問哪個版較合適,> < : 問題如下: : 好不容易等到預售屋(華廈)蓋好驗屋, : 請了驗屋公司發現一些問題, : 當然 小問題和鳥事就不提了, : 但是配電盤問題關乎安全有點憂心: : 1. 三顆漏電器有兩顆沒接。 : 2. 熱水器線徑5.5mm^2與30A NFB不搭,驗屋說現在法規要用8mm^2。 : 3. 合約寫電冰箱專用插座及淨水機插座及電鍋之專門迴路插座,但沒有符合。 : 第一次驗屋就有要求改善, : 結果第二次去復驗時完全沒改,白花驗屋錢, : 工程經理說是照圖時工, : 花費了口舌要求工程經理改善, : 也電話要求建商對應的窗口要改, : 他們說週一會開會再回覆, : (第一次驗屋時也這樣說,然後沒改) : 如果建商還是不改, : 想請問我要怎樣處理較合適? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.168.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tainan/M.1649567767.A.82C.html

04/10 14:31, 2年前 , 1F
您誤會了,我問的是若建商持續不改善,我能怎麼做> <
04/10 14:31, 1F

04/10 14:32, 2年前 , 2F
另外,我Google了,5.5平方搭載30A NFB是常見錯誤
04/10 14:32, 2F

04/10 14:34, 2年前 , 3F
實務上5.5配30A NFB是可行的
04/10 14:34, 3F

04/10 14:34, 2年前 , 4F
法規是比較嚴謹一點的
04/10 14:34, 4F

04/10 14:35, 2年前 , 5F
還要考慮配管材質 電線材質PVC/XLPE
04/10 14:35, 5F

04/10 14:36, 2年前 , 6F
5.5平方耐電流25A,配30A NFB是不合理的
04/10 14:36, 6F

04/10 14:37, 2年前 , 7F
還是要以送審的圖面為主 不然你就要自己花錢抽換
04/10 14:37, 7F

04/10 14:37, 2年前 , 8F
如果超載例如25~30A,30A NFB還來不及作動,就起火了
04/10 14:37, 8F

04/10 14:37, 2年前 , 9F
現在電線很貴
04/10 14:37, 9F

04/10 14:38, 2年前 , 10F
@@ 難道蓋房子配電盤不需要依法規執行嗎?
04/10 14:38, 10F

04/10 14:39, 2年前 , 11F
建商沒照圖作才要改,就看圖怎麼畫而已。真的沒辦法
04/10 14:39, 11F

04/10 14:39, 2年前 , 12F
就告上法院。驗屋公司就只是要找些問題出來顯示自己
04/10 14:39, 12F

04/10 14:39, 2年前 , 13F
電線很貴也不能辦依法規配線吧
04/10 14:39, 13F

04/10 14:39, 2年前 , 14F
的"專業"而已。
04/10 14:39, 14F

04/10 14:40, 2年前 , 15F
有些驗屋只有儀器 但不專業 甚至有些連儀器都不會使用
04/10 14:40, 15F

04/10 14:40, 2年前 , 16F
只在客戶前虛晃一招
04/10 14:40, 16F

04/10 14:40, 2年前 , 17F
所以只要依圖施工就能不符合法規格嗎?
04/10 14:40, 17F

04/10 14:41, 2年前 , 18F
不曉得有沒有案例 法院如何判決@@
04/10 14:41, 18F

04/10 14:42, 2年前 , 19F
你可能也要檢查插座/燈具迴路是不是都是2.0
04/10 14:42, 19F

04/10 14:42, 2年前 , 20F
去年起禁用1.6
04/10 14:42, 20F

04/10 14:43, 2年前 , 21F
圖面電氣技師有審過 你也可以直接對蓋章的提告
04/10 14:43, 21F

04/10 14:52, 2年前 , 22F
了解,等下次去再仔細看一下插座迴路,謝謝!
04/10 14:52, 22F

04/10 14:53, 2年前 , 23F
建商沒給正式的圖面,我再要看看
04/10 14:53, 23F

04/10 22:41, 2年前 , 24F
5.5是要配25A吧,只是台灣現在沒有25A,所以用30A.配20A
04/10 22:41, 24F

04/10 22:41, 2年前 , 25F
就跟2.0一樣而已
04/10 22:41, 25F

04/10 22:42, 2年前 , 26F
如果沒有用奇怪雜牌的電線,5.5可以耐很高電流的,電都
04/10 22:42, 26F

04/10 22:42, 2年前 , 27F
有問題,沒有看看磁磚有沒有問題嗎?
04/10 22:42, 27F
文章代碼(AID): #1YKcWNWi (Tainan)
文章代碼(AID): #1YKcWNWi (Tainan)