Re: [討論] 自動雨量計吃的電力
※ 引述《stmoritz (皮熊)》之銘言:
: 這次全台大暴雨吸引小弟天天上cwb看觀測數據
: 心中有一個疑問想請教專業板大
: 氣象局在全台灣各地設置了很多自動雨量計
: 我們才得以在第一時間知道什麼地方在什麼時候下了多少雨量
: 但我想這些自動雨量計有不少設置在十分偏遠的高山上
: 例如這次風災十分出名的嘉義馬頭山、南投神木村之類的
: 現在很多山區斷電多日,路也都還沒通,不可能有cwb的人上去換電池
: 而且除了計量工作需要電力以外,把數據用無線電外傳更需要更大的電力
: 請問這些自雨計是否都是無人看管?是吃蓄電池或乾電池的電?
: 用太陽能似乎不太可靠,電池的電力大概可維持多久時間?
: 如果電力中斷雨量傳不出來,對於救災的規劃更為不利
: 但好像沒有看過媒體討論這個問題
: cwb是否有對外說明過如何確保自雨計系統正常運作嗎?
關於雨量站
我沒有實際接觸過CWB的系統,
不過現在很少用人工計雨量了
都是用自記式雨量站較多
之前工作的單位有一套完整的雨量站系統,
這套系統是水利署和南科目前使用服務中,簡單說明希望可以給大家參考
儀器:傾斗式雨量站(不耗電,只是單純的接點)
電力來源:蓄電池(選用時需配合太陽能的充放電特性)+太陽能板+充電控制器
山區基本上是不用台電電力的
記錄器:自行研發的嵌入式系統(過去資料記錄器包含水位和雨量都是用進口的比較多)
資料傳輸:GPRS或自行下載
所以消耗電力只有記錄器平時待機 和 傳輸時耗電
傳輸時間可隨時更改(汛期的做法是每5分或1分傳)
因為系統是自行開發設計耗電量很低(0.3A以下),也有休眠機制
設計是兩個星期都沒太陽系統都可以運作
山區只要有收訊(中華電信),資料都可以即時傳到伺服端
假設只用一顆60AH的電瓶,系統耗電量用0.6A估(這樣是很保守)
電瓶不充電也可以使用60/0.6=100(HR)
這次大雨導致太陽能充電不足時間至多3天
靠蓄電瓶電力基本上沒有問題的
CWB是用無線電訊號傳輸,系統的耗電量多少是不太清楚,
單是規劃時一定會考慮到電力的問題,
所以我想電力部分倒是不用太擔心
更需要的擔心的因為坍方造成雨量站毀損這方面的問題~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.138.216.90
推
08/15 22:14, , 1F
08/15 22:14, 1F
→
08/15 22:36, , 2F
08/15 22:36, 2F
推
08/16 04:22, , 3F
08/16 04:22, 3F
推
08/16 08:24, , 4F
08/16 08:24, 4F
→
08/16 08:25, , 5F
08/16 08:25, 5F
討論串 (同標題文章)