Re: [問題] 安規變壓器、穩壓器、UPS 解決供電問題哪個好?
※ 引述《finhisky (Roy)》之銘言:
: 硬碟壞的頻率太高了,猜測是家裡的供電有問題
: 版上大大推薦更換有安規的變壓器
: 我原本的變壓器是有 CE、FC 安規
: 請問這樣夠嗎? 或是至少要有哪種安規?
: 有安規的變壓器約$300、400
: 硬碟原廠外接盒單賣的變壓器$600多
: 同樣的安規
: 大插頭的變壓器 跟 小插頭+尿袋的兩截式變壓器(像NB那種)
: 哪種比較好? 還是差不多
: 另外,針對供電的問題
: 如果不換變壓器
: 而是另外加裝普通的 穩壓器($600多)或UPS($1000多) 可以解決嗎?
: 謝謝
CE是自我宣告(不用第三方認證)
FCC也只有EMI而已 (surge / ESD等都沒有)
一般大廠會做的,大概還有UL/TUV/PSE/NOM等
還可以注意有沒有過LPS測試(Limit power source)
通常有過的會把LPS秀在label上
若是怕因為供電不穩要買UPS, 那應該要買在線式的
1000多應該都是離線式 市電斷了才會專由電池供電
平常市電正常的話都是直接pass過去
穩壓效果不大
--