[問題] 熱水出水量太小如何調整

看板PingTung作者 (yes)時間9年前 (2014/11/22 11:36), 編輯推噓6(603)
留言9則, 8人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
想請問各位版友: 家裡(透天厝)是裝櫻花的儲熱式熱水器,頂樓也有加裝加壓器, 之前因為剛用的時候熱水會太燙(真的會燙傷),有請師傅來調整, 我記得他是在熱水器連結牆壁那的冷水口調整三角凡而?(一字形狀?) 但冷水出水量很足夠,但熱水有點小,不知道那個三角凡而要如何轉? 目前是呈現(12-6)點的方向,而且似乎只有冷水口有三角凡而,熱水沒有 想請問要如何轉熱水量才會比較大? 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.130.11 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/PingTung/M.1416627368.A.D21.html

11/22 12:20, , 1F
拆熱水器,看看是不是結晶塞住了
11/22 12:20, 1F

11/22 12:21, , 2F
蓮蓬頭熱水管路流量有沒有調整過?也是用一字起轉…
11/22 12:21, 2F

11/22 12:25, , 3F
浴室淋浴水龍頭,熱水管接壁那三角凡爾用硬幣或一字轉看看
11/22 12:25, 3F

11/22 13:34, , 4F
我家之前也是這樣, 浴室熱水的出水口調整一下就好了
11/22 13:34, 4F

11/22 13:38, , 5F
可是我家的是類似飯店那種花灑,沒有地方可以調整
11/22 13:38, 5F

11/22 13:52, , 6F
蓮蓬頭出水的溫度..熱水原本就會燙..是要靠冷水去調合
11/22 13:52, 6F

11/22 13:53, , 7F
熱水出水明顯變小.可能是管路卡水垢..要通..
11/22 13:53, 7F

11/23 21:36, , 8F
逆時針轉=> 水量變大
11/23 21:36, 8F

11/24 22:14, , 9F
我住大樓也是,有推薦水電師傅嗎?
11/24 22:14, 9F
文章代碼(AID): #1KS0IeqX (PingTung)
文章代碼(AID): #1KS0IeqX (PingTung)