Re: [閒聊] 振華燒好大
※ 引述《dnay1 (Dnay)》之銘言:
: 作天看到隔壁板
: 發生的案件。真恐怖 大家真的要小心阿~
: [閒聊] Power燒掉 損失慘重
: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1526824487.A.CD3.html
: https://i.imgur.com/H9FQs68.jpg
: 好在屋沒事,不知振華會不會處理就是了
: 等後續發展
原來還有這篇,因為沒有看到原先的排法與接法,故只能公堂之上大膽假設一下
線路的部分絕緣皮都已經燒光了,電源外殼被煙燻嚴重,沒有近拍到模組化插座端
另外好奇左上角那兩顆是否是被波及的對象(因為線的部分也燒光)
看燒毀的程度應該是沒人在現場馬上處理,所以才會所有的線跟設備都燒光
在下推測幾個可能
1.某卡出現異常,但未頂到保護點,導致其中一條線路過電流而過熱燃燒,
並波及鄰近線路等可燃物,並導致大範圍燃燒(這個可能性應該會有卡有出現短路異常)
2.線路流過大電流,然後剛好線路都束在一起,線路集中處散熱不良發生過熱
最後超過絕緣皮燃點而導致燃燒(一般線路PVC/PE絕緣皮耐溫最高在105度)
同時波及鄰近可燃物造成大範圍燃燒(這個可能性卡本身不會有燒毀以外的短路異常)
3.同1,某卡造成短路,導致該卡被熱量引燃起火,並波及到附近可燃物變成大範圍燃燒
(這個可能性會有一張卡碳化特別嚴重)
假使是上面1/2點,使用矽質橡膠及鐵氟龍外皮的線,可以減低自燃或被引燃的機會
另外,模組化接頭的設計其實是有機會造成失效點,所以來說這種長時間走大電流的
可以的話盡量減少電源與線路間連接的接頭數,最好線路是由電源內直接接出
另外常常高負載使用的最好還是準備個溫度計或熱像儀,找熱點很方便
https://i.imgur.com/44TJQbF.jpg
以上假設完畢,謝謝收看
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.162.47
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1526910944.A.E5D.html
推
05/21 21:59,
6年前
, 1F
05/21 21:59, 1F
推
05/21 22:00,
6年前
, 2F
05/21 22:00, 2F
→
05/21 22:02,
6年前
, 3F
05/21 22:02, 3F
推
05/21 22:02,
6年前
, 4F
05/21 22:02, 4F
推
05/21 22:02,
6年前
, 5F
05/21 22:02, 5F
推
05/21 22:03,
6年前
, 6F
05/21 22:03, 6F
推
05/21 22:03,
6年前
, 7F
05/21 22:03, 7F
→
05/21 22:03,
6年前
, 8F
05/21 22:03, 8F
推
05/21 22:04,
6年前
, 9F
05/21 22:04, 9F
推
05/21 22:07,
6年前
, 10F
05/21 22:07, 10F
※ 編輯: wolflsi (114.40.162.47), 05/21/2018 22:10:42
推
05/21 22:22,
6年前
, 11F
05/21 22:22, 11F
樓上與樓樓上...
推
05/21 22:29,
6年前
, 12F
05/21 22:29, 12F
推
05/21 22:39,
6年前
, 13F
05/21 22:39, 13F
推
05/21 23:04,
6年前
, 14F
05/21 23:04, 14F
推
05/21 23:10,
6年前
, 15F
05/21 23:10, 15F
推
05/21 23:39,
6年前
, 16F
05/21 23:39, 16F
推
05/21 23:41,
6年前
, 17F
05/21 23:41, 17F
之前有用過一款EMACS 1200W,還有台達HCP金牌(部分直出),康舒R88
上面這些都是有些年紀的POWER,只能說現在的主流是全模組了
→
05/21 23:42,
6年前
, 18F
05/21 23:42, 18F
→
05/21 23:42,
6年前
, 19F
05/21 23:42, 19F
沒有實際看到,不能假設太死
推
05/21 23:54,
6年前
, 20F
05/21 23:54, 20F
推
05/22 00:04,
6年前
, 21F
05/22 00:04, 21F
推
05/22 00:21,
6年前
, 22F
05/22 00:21, 22F
→
05/22 00:21,
6年前
, 23F
05/22 00:21, 23F
推
05/22 00:23,
6年前
, 24F
05/22 00:23, 24F
並聯線只是連機啟動走小信號,但其實PS-ON並聯不好,有更安全的玩法
推
05/22 00:24,
6年前
, 25F
05/22 00:24, 25F
E4改E8,釋放320*240
→
05/22 00:27,
6年前
, 26F
05/22 00:27, 26F
推
05/22 00:29,
6年前
, 27F
05/22 00:29, 27F
→
05/22 00:29,
6年前
, 28F
05/22 00:29, 28F
沒錯,不過應該是成為絕響了
推
05/22 00:30,
6年前
, 29F
05/22 00:30, 29F
推
05/22 00:35,
6年前
, 30F
05/22 00:35, 30F
推
05/22 00:42,
6年前
, 31F
05/22 00:42, 31F
※ 編輯: wolflsi (114.40.162.47), 05/22/2018 02:11:09
還有 28 則推文
還有 3 段內文
→
05/22 12:31,
6年前
, 60F
05/22 12:31, 60F
其實正常有獨立保護電路的電源,即使沒接主機板啟動,觸動保護也是會自己關閉電源
推
05/22 12:50,
6年前
, 61F
05/22 12:50, 61F
※ 編輯: wolflsi (27.242.3.247), 05/22/2018 13:00:08
→
05/22 13:15,
6年前
, 62F
05/22 13:15, 62F
→
05/22 13:15,
6年前
, 63F
05/22 13:15, 63F
→
05/22 13:15,
6年前
, 64F
05/22 13:15, 64F
→
05/22 18:01,
6年前
, 65F
05/22 18:01, 65F
推
05/22 19:36,
6年前
, 66F
05/22 19:36, 66F
→
05/22 19:51,
6年前
, 67F
05/22 19:51, 67F
→
05/22 19:52,
6年前
, 68F
05/22 19:52, 68F
推
05/22 20:40,
6年前
, 69F
05/22 20:40, 69F
推
05/23 00:41,
6年前
, 70F
05/23 00:41, 70F
→
05/23 01:20,
6年前
, 71F
05/23 01:20, 71F
推
05/23 04:03,
6年前
, 72F
05/23 04:03, 72F
→
05/23 04:03,
6年前
, 73F
05/23 04:03, 73F
除檢查接頭外,線有沒有變色或變硬,用溫度計確認運作中溫度都有幫助
推
05/23 07:02,
6年前
, 74F
05/23 07:02, 74F
推
05/23 08:47,
6年前
, 75F
05/23 08:47, 75F
→
05/23 08:47,
6年前
, 76F
05/23 08:47, 76F
→
05/23 08:47,
6年前
, 77F
05/23 08:47, 77F
→
05/23 08:47,
6年前
, 78F
05/23 08:47, 78F
推
05/23 11:09,
6年前
, 79F
05/23 11:09, 79F
→
05/23 11:09,
6年前
, 80F
05/23 11:09, 80F
→
05/23 11:15,
6年前
, 81F
05/23 11:15, 81F
→
05/23 11:15,
6年前
, 82F
05/23 11:15, 82F
→
05/23 11:15,
6年前
, 83F
05/23 11:15, 83F
就多個香爐多隻鬼,線路上分接點增加,會增加傳輸損失與失效風險
不過全模組是目前的潮流(攤爪)
※ 編輯: wolflsi (27.242.3.247), 05/23/2018 12:19:09
推
05/23 12:20,
6年前
, 84F
05/23 12:20, 84F
→
05/23 12:21,
6年前
, 85F
05/23 12:21, 85F
→
05/23 12:21,
6年前
, 86F
05/23 12:21, 86F
→
05/23 12:22,
6年前
, 87F
05/23 12:22, 87F
→
05/23 12:22,
6年前
, 88F
05/23 12:22, 88F
推
05/23 18:48,
6年前
, 89F
05/23 18:48, 89F
推
05/23 22:07,
6年前
, 90F
05/23 22:07, 90F
→
05/23 22:07,
6年前
, 91F
05/23 22:07, 91F
如果都以最高階來看的話
FLIR ONE PRO:
160*120熱影像+1440*1090可見光,具備熱影像+可見光影像融合(MSX),內建電池
可偵測範圍華氏-4~752,更新率8.7Hz,固定焦距鏡頭,可拍照/錄影,點測溫
九種熱影像色盤,可調放射率
Seek CompactPro:
320*240熱影像,沒可見光相機,沒內建電池,可偵測範圍華氏-40~626,更新率>15Hz,
可調焦距鏡頭,可拍照/錄影,點測溫,最高溫/最低溫顯示,九種熱影像色盤,
門檻模式,自動/手動位準控制,可調放射率
只看純熱影像的話後者解析度高,鏡頭可以調焦距,低溫範圍較大,更新率快,
有最高/最低溫顯示,門檻模式,自動/手動位準控制
但因為沒有可見光相機,無法熱影像/可見光影像融合且沒有電池,使用時吃手機電
→
05/24 02:06,
6年前
, 92F
05/24 02:06, 92F
※ 編輯: wolflsi (27.242.196.13), 05/24/2018 13:42:25
討論串 (同標題文章)