如提 目前是租屋處的水火線插反 也沒有接地 於是我弄了個蓋世特濾波器回來 還有弄上自製接地 但還是無法有效解決冰箱馬達轉換時的突波 造成螢幕突然斷電 或是顯卡突然黑畫面的問題 這應該也會對電腦有一定的不良影響 目前想到的方法應該是買顆比較高級點的POWER 轉換時能夠自己把這些不良影響抵銷掉 而不去影響電腦零件... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.126.40 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1488252306.A.7BF.html

02/28 11:28, , 1F
UPS
02/28 11:28, 1F

02/28 11:29, , 2F
買ups吧~
02/28 11:29, 2F
買台給冰箱的意思嗎@@ ※ 編輯: kaouleah (36.232.126.40), 02/28/2017 11:31:52

02/28 11:34, , 3F
買online ups給電腦
02/28 11:34, 3F

02/28 11:34, , 4F
不是給冰箱
02/28 11:34, 4F
冰箱小冰箱而已 電腦瓦數比較高感覺要買比較高階的@@ 不太想花太多錢在這上面

02/28 11:36, , 5F
去買隔離變壓器試試看
02/28 11:36, 5F
理論上psu不就是某種隔離變壓器了嗎? 之前看別人討論有提到 ※ 編輯: kaouleah (36.232.126.40), 02/28/2017 11:38:49 ※ 編輯: kaouleah (36.232.126.40), 02/28/2017 11:39:08

02/28 11:43, , 6F
買大顆的啊 psu小顆擋不了太多
02/28 11:43, 6F
BQT 銅牌什麼8的 550w 再上去哪顆比較好@@

02/28 11:52, , 7F
先不要跟冰箱用同一個迴路 怕他突波還不能躲嗎? QQ
02/28 11:52, 7F
我這邊的迴路似乎都是染再一起的...整個房間用一個迴路...G__G ※ 編輯: kaouleah (36.232.126.40), 02/28/2017 12:03:08

02/28 12:06, , 8F
請跟你們房東聯絡 並請房東找水電行解決此問題
02/28 12:06, 8F

02/28 12:10, , 9F
小冰箱隨便瓦數都比電腦高,你Ups給冰箱也是怪了-.-
02/28 12:10, 9F

02/28 12:12, , 10F
換租屋處 反正都是租的 也不是買的
02/28 12:12, 10F

02/28 12:12, , 11F
螢幕 SSD很怕突波~
02/28 12:12, 11F

02/28 12:14, , 12F
買台在線式UPS接電腦吧
02/28 12:14, 12F

02/28 12:14, , 13F
給冰箱UPS XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02/28 12:14, 13F

02/28 12:14, , 14F
那是馬達啟動的電壓下降 UPS算便宜了 重放配線要動
02/28 12:14, 14F

02/28 12:14, , 15F
裝潢房東佛心來的?
02/28 12:14, 15F

02/28 12:20, , 16F
買個好點的UPS
02/28 12:20, 16F

02/28 12:23, , 17F
只有一個迴路那就是沒獨立電錶 電費會亂收 搬家吧
02/28 12:23, 17F

02/28 12:24, , 18F
那是壓降.......................................
02/28 12:24, 18F

02/28 12:31, , 19F
買UPS阿
02/28 12:31, 19F

02/28 12:40, , 20F
買ups+好的延長線+六保Power,應該就沒問題了
02/28 12:40, 20F

02/28 12:43, , 21F
等你這間約滿前就趕快另找租屋吧
02/28 12:43, 21F

02/28 12:43, , 22F
其他租屋電力相關問題請洽租屋相關板面..
02/28 12:43, 22F

02/28 12:44, , 23F
結論:光換POWER是沒用的。
02/28 12:44, 23F

02/28 12:46, , 24F
我猜樓主不知道有 Uninterruptible Power Supply 這
02/28 12:46, 24F

02/28 12:47, , 25F
東西,這玩意簡稱 UPS,接在插座和電器中間,可以讓
02/28 12:47, 25F

02/28 12:48, , 26F
電器獲得較穩定的電源品質,並在斷電時提供短暫電源
02/28 12:48, 26F

02/28 12:48, , 27F
如果是差反的話,直接把電箱那邊的電線換一換不就好
02/28 12:48, 27F

02/28 12:48, , 28F
了?
02/28 12:48, 28F

02/28 12:48, , 29F
讓你有時間把電器正常關機。
02/28 12:48, 29F

02/28 12:51, , 30F
另外在座有幾位位好像把UPS的定位跟其它電子產品搞
02/28 12:51, 30F

02/28 12:51, , 31F
混了吧?UPS的突波是順帶做得,要專業的話不是UPS
02/28 12:51, 31F

02/28 12:51, , 32F
而是穩壓器才對吧?畢竟UPS要考慮瓦數(尤其是主動
02/28 12:51, 32F

02/28 12:51, , 33F
式的),穩壓器比較不用考慮瓦數阿
02/28 12:51, 33F

02/28 12:53, , 34F
不要為了拿多功能瑞士刀來殺豬肉而使用超利的瑞士
02/28 12:53, 34F

02/28 12:53, , 35F
鋼刀,而是應該把錢拿去買好一點的殺豬刀才對
02/28 12:53, 35F

02/28 13:07, , 36F
剛下訂ups而已,APC剛好正在送行動電源,還不錯
02/28 13:07, 36F

02/28 13:20, , 37F
我房間四個插座都同一個迴路,冰箱、咖啡機、吹風機
02/28 13:20, 37F

02/28 13:21, , 38F
連開燈時音響都會滑一聲,好像除了搬家無解
02/28 13:21, 38F

02/28 13:31, , 39F
現在非online式的UPS又一有新的噱頭,叫在線互動式
02/28 13:31, 39F

02/28 13:32, , 40F
貌似整合了穩壓器與非在線式UPS功能
02/28 13:32, 40F

02/28 13:33, , 41F
原PO可以試看看. 或買純穩壓器
02/28 13:33, 41F

02/28 13:40, , 42F
朋友因為突波問題弄壞兩台power 要小心處理喔
02/28 13:40, 42F

02/28 13:51, , 43F
買UPS最小顆就行了
02/28 13:51, 43F

02/28 14:42, , 44F
UPS接感性負載(冰箱)會壞掉吧
02/28 14:42, 44F

02/28 15:41, , 45F
無解 除非你房東願意讓你重拉線
02/28 15:41, 45F

02/28 16:09, , 46F
你這是在同樣的迴路上面 馬達啟動瞬間造成電壓不足
02/28 16:09, 46F

02/28 16:12, , 47F
如果沒有到會重開的程度 不用想太多 繼續用就好
02/28 16:12, 47F

02/28 16:17, , 48F
把電腦插到別的插座去看看 整間同迴路就無解了
02/28 16:17, 48F

02/28 17:06, , 49F
換租別間房子不就好
02/28 17:06, 49F

02/28 18:11, , 50F
工具拿起來,自己換
02/28 18:11, 50F

02/28 19:50, , 51F
那是突波嗎,不是電流不夠?
02/28 19:50, 51F

02/28 19:52, , 52F
還是電壓不確定,因為冰箱馬達運轉那瞬間流量大
02/28 19:52, 52F

02/28 19:52, , 53F
照理講冰箱冷氣機這種要用獨立迴路來接
02/28 19:52, 53F

02/28 19:52, , 54F
租屋處之前也這樣,幸好有兩個迴路,插別的插座解決
02/28 19:52, 54F

02/28 21:14, , 55F
在線互動式20年前就有了啊.....
02/28 21:14, 55F

02/28 22:22, , 56F
先把冰箱停掉吧 感覺好危險
02/28 22:22, 56F

02/28 23:18, , 57F
UPS接電腦可以保護電腦這端,不過不完全,最好還是
02/28 23:18, 57F

02/28 23:18, , 58F
叫水電行來弄成分離迴路。
02/28 23:18, 58F

02/28 23:20, , 59F
你需要的是AVR穩壓器
02/28 23:20, 59F

03/01 13:47, , 60F
你的問題 應該不是突破,是壓降或是逆式電流
03/01 13:47, 60F

03/01 14:02, , 61F
不過冰箱屬於感性負載,能不要同一個回路最好
03/01 14:02, 61F

03/01 14:10, , 62F
一個電子穩壓器理論上可以了