Re: [建議] 十樓浴室天花板漏水
※ 引述《greenlibra (讓現在為幸福鋪路)》之銘言:
: 十樓浴室
: 昨天我用左邊數來第一間
: 今天我用左邊數來第三間
: 結果都被水滴到耶!
: 其實自從天花板拿掉之後 露出樓板開始
: 天天洗澡都被天花板的水滴到...
: 請問這個廠商會處理嗎?
會,最近就是在聯絡這個,水電問題可以搶先修復
存水灣+防水則要再各自去聯絡他們的工頭回來
: 該不會說這是冷凝水吧?
: 就算真的是冷凝水好了
: 我台大宿舍住了六年 還是第一次被冷凝水滴到勒...
: 前五年半為什麼都沒有被冷凝水滴過?
: 而整修之後就會產生冷凝水 是不是設計上有問題?
在4520篇有提到,因為更早之前有同學發覺沒人洗澡也在滴水
(而且為什麼只滴某幾間...這也是當時我的疑惑)
後來水電師傅來修理時,有請他們檢查發現原因是樓板間防水不佳
所以才在這次存水彎施作跟著加強防水
: 更不用提前幾天我看到左邊數來第二間
: 水是大滴大滴每秒一滴的速率是從橘水管漏出來的
: 整修不到一年 水就這樣漏 廠商沒有問題嗎?
如果是防水處理前,因為十樓之前都沒有天花板漏水
原因應該是存水彎施作時會稍微破壞到防水
(這也是6樓以下本來就防水不佳,施工後漏更大的原因)
如果是防水處理後,那就是存水彎沒鎖緊或是防水處理不夠好
最近就是在追這個
: 輔導員很辛苦 這些都不是輔導員的錯
: 可是為什麼是輔導員一天到晚抓問題 然後請廠商來解決
: 而不是廠商來主動關注他們修繕的問題有沒有被解決?
以這次防水完工後,都有請工人們開上層水,測試下層會否漏水
雖然我沒有每層都看到,但以我前往監督進度看到的一兩層來說
當下是沒有問題的,至於後來怎麼出了這些狀況
可能我都剛好看到沒事的那幾層,也可能是實際使用量終究比測試的水量大
防水比較薄弱的地方就出事了
主動關注...應該是沒有廠商做得到這點
我只希望這家跟別家一樣做得到"及時維修"
: 不曉得總務處有沒有跟廠商求償 或是請廠商處裡的打算?
這次種種工程及修繕的補做,就是營繕組出面協調後的結果
只不過目前處理得不是那麼滿意,我們會繼續監督下去
同學也請繼續反映哪邊有使用上的問題
再不行,就只好請營繕組出面再處理囉
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.213.94
※ 編輯: kuanwaylin 來自: 140.112.213.94 (06/29 09:32)
※ 編輯: kuanwaylin 來自: 140.112.213.94 (02/01 14:36)
討論串 (同標題文章)