Re: [閒聊] 中山大斷電
所辦寄信來說明囉~~~
----------------------------------------------------------------------------
國立中山大學 2月6日晚間跳電事故處理報告
事 由:2月6日18:40本校總變電站高壓供電設備跳電,全校區停電。
事故原因:逸仙館變電站GCB2盤之高壓CT(比流器)絕緣劣化致設備故
障損壞造成跳電事故。
處理過程:
1.於18:40接獲通報即請維護廠商到校檢視處理。
2.經廠商初步研判,故障係由逸仙館、體育館之迴路所致。
3.於19:05除逸仙館、體育館外,先行完成校區復電作業。
4.經廠商詳細檢視後確定事故點為逸仙館變電站GCB2盤之高壓CT(比流器)絕緣劣化。
5.該控制盤為空調配電用,於20:00予以隔離後恢復逸仙館、體育館正常供電。
檢討事項:
1.本事故肇因於逸仙館變電站濱海且位於地下室,高壓配電環境易受潮損壞
故障,本處除安排定期檢測並持續進行設備改善,以提供有效安全之供電品質。
2.上述設備故障損壞,本處於近期速洽使用單位進行改善。
3.停電期間造成不便之處 敬請 見諒
總務處 營繕組 敬啟 101.2.7