: 一、FX2N-4AD模組,類比輸入訊號為0.6V~9.2V,問OFFSET及GAIN該設定多少? 其實把圖畫出來就知道要怎麼設定了 拿這個狀況來說,如果你是想要讓 0.6V 成為讀數的下限 -2000 而 9.2V 成為讀數的上限 2000,把圖畫出來會變成這樣 https://i.imgur.com/bsGSHGo.png
從 FX2N-4AD 的使用手冊得知 (如果我沒有誤解的話) offset 設定的是電壓曲線與橫軸交點的位置,也就是 AD 讀數為 0 時的電壓值 gain 設定的是 AD 讀數為 1000 時的電壓值 從圖上可以得知中間電壓為 4.9V (此時AD讀數必須為0),所以 offset 設定成 4.9V 這時候 AD 讀數 1000 的電壓為 7.05V,所以 gain 設定成 7.05V -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.11.252 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1517493566.A.AF1.html

02/01 22:06, 6年前 , 1F
讚!
02/01 22:06, 1F

02/03 07:36, 6年前 , 2F
原來是這樣
02/03 07:36, 2F

02/03 12:40, 6年前 , 3F
清楚明瞭
02/03 12:40, 3F

02/10 15:50, 6年前 , 4F
感謝解答
02/10 15:50, 4F