大家好~ 本人剛入行加入設備工程師的行業 可由於非本科系的關係對於自動控制的流程甚不了解 雖然心中滿滿疑問但現在有個問題一直在心中發癢 Q1:敝人顧的機台是有用到高轉速的主軸馬達 我原先以為主軸馬達(三相)跟一般的伺服馬達一樣都有一個ENCODER線來回授馬達的狀態 進而得知馬達的轉速以及輸出的電流值(馬達的ALARM與輸出的電流值有關) 可在拆裝的時候發現馬達只需要接三相電源以及接地線 那我就想破頭也不懂機台是如何回授馬達的電流狀態的 由於在馬達軸承卡死的時候電流值會異常的飆高 我們是用電流值來決定馬達要不要更換 可是變頻器怎麼知道因為馬達卡住而輸出多一些電流? Q2:對於伺服馬達的控制小弟也很想通盤性的了解 請問有沒有推薦書籍或是影音內容可以提供給小弟學習 希望版上大大可以為小弟解惑> < -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.225.215 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1513262148.A.87D.html

12/14 22:48, 6年前 , 1F
變頻器不會知道馬達卡住, 但是馬達卡住時轉速下降
12/14 22:48, 1F
哦! 所以變頻器輸出的電流上有偵測回電動勢的元件嗎?

12/14 22:48, 6年前 , 2F
這時候 back EMF 變小, 此時變頻器依然用設定的電壓
12/14 22:48, 2F

12/14 22:49, 6年前 , 3F
去驅動, 電流自然會變得比較大
12/14 22:49, 3F
※ 編輯: Rioronja (223.139.240.109), 12/14/2017 23:28:54

12/15 16:54, 6年前 , 4F
UV通電時,量測W輸出電流,進而得到W極在磁場內相對角度
12/15 16:54, 4F

12/15 16:55, 6年前 , 5F
沒錯,這種無感測器無刷馬達是把電流檢知做在驅動器上