Re: [請益] 一些機械電控的疑問
※ 引述《jimiwm (心懷月)》之銘言:
: ※ 引述《spyz007 (沒有手機的日子)》之銘言:
: : 最近工作上碰上的一些疑問
: : 不知有沒有人能幫小弟我解惑....
: : 在相同的條件下....在變頻器的驅動下
: : 用馬達帶動大約50公斤的飛輪
: : 四極馬達頻率設定為60
: : 八極馬達頻率設定為120
: : 請問哪一個轉矩較大?如果一樣...那用到八極馬達有何意義?
: : 還有就是過載保護器的問題
: : 書本上寫的都是馬達額定電流的1.15~1.25倍
: : 但是實務上如果真的這樣設定....絕對跳過電流
: : 所以我的經驗至少都要設到將近兩倍才沒問題
: : 只是這樣的情況下...馬達似乎也沒有保護的機制了
: : 有沒有業界的達人可以分享經驗...幫小弟我解惑
: 你可以看到8極馬達轉數比較高,比4極馬達快一倍
: 是馬達旋轉速度要多快,來選擇
: 馬達轉距是看馬達馬力數(HP)
: 過載保護,書中寫的是對的,你確定是在變頻器下使用,
: 2倍的電流通常變頻器也會跳掉(變頻器內也有保護)
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: 小小電控工程師
如果兩者轉速一樣
那兩種馬達輸出的扭力是相同~因為相同的慣量在相同轉速下
因為八極馬達的電氣角是四級的兩倍所以頻率設120沒錯
唯一的差異就是在加速的過程~
到達操作點的時間長短~也就是兩者的加速度差異!這邊就有關係到啟動扭矩
一般八極馬達會用在高扭力 而四極馬達會運用在高轉速
因為被八極的切換頻率高~鐵損值大不適用於高轉速場合
八級的磁力線走的距離短~相對Ke值會比四極大(馬達繞線圈數相同下)
所以八極馬達再輸出相同的扭力時電流會比四極低~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小小的馬達工程師~最近轉電控了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 124.109.113.59
討論串 (同標題文章)