Re: [問題] 減壓閥不在自家裡

看板Interior作者 (南方龜龜BAND)時間3年前 (2020/08/12 16:16), 編輯推噓2(208)
留言10則, 4人參與, 3年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《incKevin (南方龜龜BAND)》之銘言: : 標題: [問題] 減壓閥不在自家裡 : 時間: Wed Aug 12 02:01:05 2020 : : 目前正在裝潢剛買的舊大樓(二十多年) : : 進行到水電這個部分時 : : 原本跟設計師討論時 會更換冷熱水管 : : 結果施工時 師父說 自家減壓閥不在自己浴室上方(??) : : 購屋時 浴室天花板是封住的 當下也看不到 : : 浴室上面有兩個減壓閥 卻都不是自家的 : : (管身上面標示有隔壁大樓較低樓層的 跟自己大樓低樓層的) : : (但我們也不知道是不是真的是別人家的) : : 請問這樣子是不是只能一戶一戶鄰居去問 或是政府單位有原本設計圖可以找來看 : : : 也因為找不到自家減壓閥 : : 所以變成只換了熱水管(從陽台熱水器 引新的熱水管到廚房跟浴室) : : 設計師說: 因為找不到減壓閥 所以冷水管部分只換了接頭 : : 其他管線沒辦法 : : 但我跟太太發問不能從各冷水管出水口回頭去找嗎 : : 設計師也沒有正面回覆 : : 本來想說還要再確認冷水管怎麼處理 : : 但這兩天告知泥作已經進場 : : 原本打掉的浴室牆面 已經開始上水泥 : : 這樣還有得補救處理嗎 : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.191.80 (臺灣) : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1597168868.A.5A8.html : → MacusH: 直接去頂樓把水表關起來不就好了嗎? 找減壓閥是因為通常 08/12 10:20 : → MacusH: 那邊有個閥可以把全室用水關掉 08/12 10:20 : → MacusH: 頂樓水塔出來都會先經過水表->用戶樓層減壓->室內用水 08/12 10:20 : → MacusH: 另外如果你是高樓層是否根本就不需要減壓閥? 08/12 10:21 : → MacusH: 高樓層都要加裝馬達來增壓了... 應該不需要減壓閥吧 08/12 10:22 : → MacusH: 如果一個師傅連這點關水常識都沒有...我實在懷疑他的能力 08/12 10:23 : 推 juctc: 不是都是去頂樓關水錶嗎?我水電進場就是直接頂樓關水錶耶 08/12 10:37 : → juctc: ,頂多管內水讓他漏個幾分鐘啊 08/12 10:37 : → niceshotse: 減壓閥跟關水表的開關 是不同的東西 08/12 11:11 : → MacusH: 樓上,那你告訴我減壓閥的作用是幹嘛?減壓不就是因為水塔下 08/12 11:59 : → MacusH: 水壓大,在進屋管線加裝一減壓閥避免水壓過大 08/12 12:00 : → MacusH: 不然你減壓閥一次側的水不是從水表來的 是從哪來的? 08/12 12:01 : 推 youngpool: 你修水路真的是去頂樓關就好了.. 08/12 14:02 謝謝各位版友的回覆 可能小弟語意不清楚 讓大家誤會了 因為照設計師的說法是"減壓閥是進室內的第一關 所以若要更換室內冷水管 要從減壓閥那邊開始換 但是因為找不到自家減壓閥 所以冷水管全部不換" 小弟的疑問是 1. 減壓閥不在自家 是常態嗎? 2. 找不到減壓閥是不是真的無法全室更換冷水管? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.8.152 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1597220180.A.BA6.html

08/12 17:06, 3年前 , 1F
減壓閥不一定會裝在自己家,也不一定只有一顆 看樓層
08/12 17:06, 1F

08/12 17:12, 3年前 , 2F
1是有可能,2想辦法找到入戶起點就好
08/12 17:12, 2F

08/12 17:55, 3年前 , 3F
我們家是9樓 總樓層是14樓...
08/12 17:55, 3F

08/12 20:14, 3年前 , 4F
找找主幹管在哪,減壓閥一定有維修孔,如果沒有漏水問題,
08/12 20:14, 4F

08/12 20:14, 3年前 , 5F
換冷水管去打結構打的亂七八糟會比較好嗎?如果真的要換就
08/12 20:14, 5F

08/12 20:14, 3年前 , 6F
連冷水一起全部換白鐵管吧~
08/12 20:14, 6F

08/12 21:30, 3年前 , 7F
那你看到的減壓閥上面標示的樓層,有七樓以上的嗎?
08/12 21:30, 7F

08/12 21:37, 3年前 , 8F
總樓層是14樓,假設你們的樓板高是3米 水塔位於RF樓
08/12 21:37, 8F

08/12 21:39, 3年前 , 9F
14-9+1=6(樓層差) 以3米樓板高來算水壓約是1.8kg/cm2
08/12 21:39, 9F

08/12 21:39, 3年前 , 10F
用試算推論 你這樓層根本沒有裝設減壓閥的必要
08/12 21:39, 10F
文章代碼(AID): #1VCwLKkc (Interior)