[問題]透天裝全熱交換器的效益?

看板Interior作者 (烏綠微微)時間4年前 (2019/07/31 15:51), 4年前編輯推噓10(10028)
留言38則, 5人參與, 4年前最新討論串1/1
是在巷子裡頭的新成屋 (考慮安裝的原因) >斜對面正在拆房子 路過就泥沙紛飛 >正對面一樓是間迷你型宮廟 >看過附近鄰居抽菸 >會安裝保全系統,門窗若常開關設定怕麻煩 >狹長型的格局,只有前後開窗,說不準哪天後方空地會蓋房子 但是建商似乎只有留洞給冷氣的管線,所以要裝的話應該要銑洞 然後四層樓共四房一廳...這樣是要裝五台嗎囧 窗戶有必要也換成氣密窗嗎? 大部分似乎都是大樓才會裝這個 所以想請教板友是否有透天安裝過的使用經驗 P.S. 想找人評估的話 是一般冷氣空調業者都有在安裝全熱交換器嗎? (台南好像沒什麼資訊) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.124.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1564559462.A.CCA.html

07/31 17:41, 4年前 , 1F
全熱不好用 鄰居裝了滿後悔的
07/31 17:41, 1F
那還是空氣清淨機加減用好了 感謝滅火XD ※ 編輯: RUOK5566 (140.116.124.7 臺灣), 07/31/2019 18:06:07

07/31 23:03, 4年前 , 2F
懂原理的話很好用,但一般人不懂居多,二氧化碳濃度有啥
07/31 23:03, 2F

07/31 23:03, 4年前 , 3F
影響或是什麼叫做sick building syndrome也沒概念,就別
07/31 23:03, 3F

07/31 23:03, 4年前 , 4F
浪費力氣裝了。有概念的人可以考慮裝,對家庭空氣品質有
07/31 23:03, 4F

07/31 23:03, 4年前 , 5F
很大的幫助
07/31 23:03, 5F
他鄰居所謂不好用應該是指覺得用了對空氣流通幫助不大 爬文看過有些人開了還是感覺很悶、比起真正開窗換氣量還是不夠 而不是覺得室內外空氣對流不重要(不然也不會裝r

08/01 06:18, 4年前 , 6F
樓上講的怪怪的吧 全熱就調節溫度跟CO2濃度而已
08/01 06:18, 6F

08/01 06:19, 4年前 , 7F
空氣品質還是乖乖靠空氣清淨機阿
08/01 06:19, 7F

08/01 06:21, 4年前 , 8F
全熱會被唾棄都馬是廣告吹太大 他就是要合併其他機器
08/01 06:21, 8F
主要應該是溫度跟交換氧氣 但對排出甲醛之類的揮發物應該也有幫助 我想問的就是它好不好用> < (或者說要再綁定什麼才好用 eg.氣密窗or樓下說的過濾器等等 比起廣告想多聽聽實際使用的心得orz

08/01 07:33, 4年前 , 9F
通常會串粗濾的空氣淨化箱
08/01 07:33, 9F

08/01 07:34, 4年前 , 10F
sick building不只是二氧化碳喔
08/01 07:34, 10F

08/01 07:36, 4年前 , 11F
廣告都亂吹一通沒錯,因為安裝的店家很多也搞不清楚細節
08/01 07:36, 11F

08/01 21:11, 4年前 , 12F
有預算當然要裝阿 pm2.5這麼愛吸嗎
08/01 21:11, 12F
但我記得一般窗戶擋不了pm2.5 這樣只裝全熱窗戶沒改成氣密窗是否也沒用(? 另一個猶豫的點也是長遠來看空氣品質應該只會更差... 不趁裝潢前裝 以後想加裝會更麻煩 ※ 編輯: RUOK5566 (140.116.124.7 臺灣), 08/02/2019 10:04:00

08/02 10:11, 4年前 , 13F
裝了覺得很悶通常是規劃不好,例如室內25坪,一家兩大一
08/02 10:11, 13F

08/02 10:11, 4年前 , 14F
小同睡一間臥房,裝150CMH的機種,管路又縮管,使用過樑
08/02 10:11, 14F

08/02 10:11, 4年前 , 15F
器等等,出風量平均分布在整間房間,然後還關門睡覺,那
08/02 10:11, 15F

08/02 10:11, 4年前 , 16F
這樣保證悶
08/02 10:11, 16F

08/02 10:14, 4年前 , 17F
如果是在南部,會裝的店家不多,還不如請桃園很有名那一
08/02 10:14, 17F

08/02 10:14, 4年前 , 18F
家下來裝,或是自己懂的話,自己跟空調廠商一起討論與監
08/02 10:14, 18F

08/02 10:14, 4年前 , 19F
工就行。南部另一個問題是氣流分配箱與中繼風扇很少店家
08/02 10:14, 19F

08/02 10:14, 4年前 , 20F
施作,管路跑比較遠或是複雜的,還不如用小米空氣清淨機
08/02 10:14, 20F

08/02 10:14, 4年前 , 21F
去改的新風系統,缺點是濕度會很可怕,需要強大的除濕機
08/02 10:14, 21F

08/02 10:14, 4年前 , 22F
或是乾脆裝大型吊隱除濕機
08/02 10:14, 22F

08/03 22:51, 4年前 , 23F
樓上感覺是專家!我們剛好前陣子裝,室內28.5坪(含衛
08/03 22:51, 23F

08/03 22:51, 4年前 , 24F
浴),
08/03 22:51, 24F

08/03 22:52, 4年前 , 25F
平常2大1小在家,印象中可選150就好了,我們自動往上加
08/03 22:52, 25F

08/03 22:52, 4年前 , 26F
一級選250,
08/03 22:52, 26F

08/03 22:54, 4年前 , 27F
每個房間都有管子送風,也有加購防pm2.5的,老闆說這
08/03 22:54, 27F

08/03 22:54, 4年前 , 28F
樣很夠了,還沒住進去還不知成效
08/03 22:54, 28F

08/04 03:36, 4年前 , 29F
我的心得是全熱少開窗,有助於室內濕度控制
08/04 03:36, 29F

08/04 03:38, 4年前 , 30F
有全熱可以根據室外空氣選擇開窗或不開窗,沒全熱連下雨
08/04 03:38, 30F

08/04 03:38, 4年前 , 31F
都還是要開
08/04 03:38, 31F

08/04 08:34, 4年前 , 32F
to linneoneo,如果你們沒有裝氣流分配箱,要把出風口改成
08/04 08:34, 32F

08/04 08:34, 4年前 , 33F
可調式出風口
08/04 08:34, 33F

08/04 09:18, 4年前 , 34F

08/04 09:19, 4年前 , 35F
謝謝 deltaz ,我們這樣有氣流分配箱嗎?
08/04 09:19, 35F

08/04 14:13, 4年前 , 36F
風量有調整才是重點,有特別注意這一塊的話,不見得要用
08/04 14:13, 36F

08/04 14:13, 4年前 , 37F
分配箱才能達成
08/04 14:13, 37F

08/17 02:24, 4年前 , 38F
前置濾箱 氣密窗都要搭配
08/17 02:24, 38F
文章代碼(AID): #1TGKXcpA (Interior)