目前在預售屋的客變階段 想請問此時需先確定冷氣安裝位置嗎? 預留排水孔的位置是先客變好,日後不要再改比較好嗎? 還是都可以,只要有留排水孔位置就好? 能否在設計階段時就先想好 日後若要換冷氣抽換冷媒管,怎麼樣最好施工? 以及冷氣裝在那個位置最好 又不浪費空間去多做裝潢包管? 可否拜託有經驗或達人給個建議呢? 拜託~ 室內平面配置 https://imgur.com/3aphCnF
建商圖 樑的位置跟預留的排水孔位置還有室外機位置 https://imgur.com/KOPOwF6
※ 引述《likewinnie (維尼~)》之銘言: : 看到有做天花板的, 多年後若要換冷氣 : 換冷媒管時都得拆天花板 : 不知有沒有可能在室內設計時 : 就先看冷媒相關管路如何走 : 日後可以做到不拆天花板就能換新冷媒管? : 感謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.246.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1564199234.A.6A3.html

07/27 13:51, 4年前 , 1F
問你的設計師阿
07/27 13:51, 1F

07/27 15:35, 4年前 , 2F
不是不行,管線的走法要先確認,再來要在管線的路徑
07/27 15:35, 2F

07/27 15:35, 4年前 , 3F
開維修孔,而且不只是洞,很可能是整排的維修孔,
07/27 15:35, 3F

07/27 15:35, 4年前 , 4F
為以後換管線時方便抓坡度等問題。要看業主能不能
07/27 15:35, 4F

07/27 15:35, 4年前 , 5F
接受自己的天花板有這麼這麼大範圍的維修孔。
07/27 15:35, 5F
可能要看有沒辦法做造型掩飾? 類以隱形門的概念XD 但不知會不會造價不菲..

07/27 17:49, 4年前 , 6F
有平配圖了怎麼不問你的設計師
07/27 17:49, 6F
因為設計師認為配合的安裝冷氣很重要,認為冷媒管是共用的,不用抽換, 我說怕久了若冷媒管滴水(我現在就遇到),他說那麼多年都沒遇過這種狀況..   但我就是怕咩~ 他說若冷媒管不能用也是10幾年~20年了 到時裝潢也舊了... 所以我才來問問大家的經驗,看有沒有好的做法? ※ 編輯: likewinnie (112.105.246.107 臺灣), 07/27/2019 19:01:46

07/27 23:20, 4年前 , 7F
冷媒管很硬不好折,也許在適量的維修孔設置下可以抽換,
07/27 23:20, 7F

07/27 23:20, 4年前 , 8F
但新的如何安裝上去也是要克服。可能為了這不會發生的
07/27 23:20, 8F

07/27 23:20, 4年前 , 9F
需求要多增加預算、接受不好看的天花板,且怎麼保證10年
07/27 23:20, 9F

07/27 23:20, 4年前 , 10F
20年後會有空調廠商能接受這樣的施工條件,會不會因為
07/27 23:20, 10F

07/27 23:20, 4年前 , 11F
不好做增加費用?
07/27 23:20, 11F
好,瞭解,感謝您回覆~^_^

07/28 13:21, 4年前 , 12F
你想成先施作天花板,後配置冷媒管就好,但冷媒管是硬的
07/28 13:21, 12F

07/28 13:21, 4年前 , 13F
,轉彎需要很大的迴轉空間,除非你開很多檢修孔,或是天
07/28 13:21, 13F

07/28 13:21, 4年前 , 14F
花板預留超大的可拆卸設計,然後天花板內還要預留足夠的
07/28 13:21, 14F

07/28 13:21, 4年前 , 15F
空間(犧牲樓高);在現實預算、美觀、以及空間的考量之
07/28 13:21, 15F

07/28 13:21, 4年前 , 16F
下,結論就是不可行
07/28 13:21, 16F

07/28 13:23, 4年前 , 17F
以上都還沒考量室內機位置與其他規劃的問題,沒考量內機
07/28 13:23, 17F

07/28 13:23, 4年前 , 18F
到外機線路配置時,遇到過梁或是其他相關問題
07/28 13:23, 18F

07/28 16:26, 4年前 , 19F
為了10年後可能發生的事情而去硬改成一個看10年的醜天花
07/28 16:26, 19F

07/28 16:26, 4年前 , 20F
板,我寧可現在先做正常好看的,10年後真的碰到了再拆天
07/28 16:26, 20F

07/28 16:26, 4年前 , 21F
花板還比較實在。
07/28 16:26, 21F

07/28 16:27, 4年前 , 22F
而且冷媒管不能折到,安裝時沒有任何天花板都必須小心翼
07/28 16:27, 22F

07/28 16:28, 4年前 , 23F
翼的拉管了,更何況你要的是在有天花板的狀態下拉,那個
07/28 16:28, 23F

07/28 16:28, 4年前 , 24F
難度也太高了吧!
07/28 16:28, 24F
哈哈.好像是這樣,但是就怕冷媒管滴水怎麼辦? ^^ 感謝您回覆我~^_^ ※ 編輯: likewinnie (112.105.246.107 臺灣), 07/28/2019 22:18:14

07/28 22:57, 4年前 , 25F
冷媒銅管外面的保溫材正常沒有破裂的話,應該不會有冷凝水
07/28 22:57, 25F

07/28 22:57, 4年前 , 26F
珠出現,也不會有你說的滴水情況。通常會出狀況的都是排水
07/28 22:57, 26F

07/28 22:57, 4年前 , 27F
管,如果排水管路牽太長,請要求冷氣廠商包覆保溫材。其他
07/28 22:57, 27F

07/28 22:57, 4年前 , 28F
我真的覺得你想太多了,自找煩惱罷了