 大家好,我是影,多年前有整理過一篇冷氣與設計師配合常見問題整理。  經過多年,依經驗與遇過的狀況,重新再整理成新的一篇,給大家參考。   這些問題在裝修過程中,大致可以分成五個類別,  分別為1設計階段,2吊隱機型規劃,3管線預留與木工配合階段,  4實機安裝階段與5後續維護階段。  請勿任意轉載囉,有任何問題歡迎來訊。    ---設計階段---    * 避免將壁掛式內機設計藏匿起來,例如上崁進天花板內超過機體高度    五分之二,或是將機器以木作包覆起來;冷房效果將會明顯下降,內    機運作音量會變大。 https://i.imgur.com/nlyRPSd.jpg
   圖片說明:內機上方回風,正面下方出風,內機做此安裝容易有短循    環狀況。   * 壁掛式內機出風口避免對著床頭或座位吹,容易引起居住者的不適。    建議在床或沙發的兩端。 https://i.imgur.com/4TiWrI3.jpg
圖片說明:左邊內機當初就建商排水未製作安裝,內機出風這樣直接    對著沙發。  * 壁掛式內機常見高度約30~35cm,上方再留5~10cm的高度以利回風,    冷房效果較佳,運作音量較小。 https://i.imgur.com/UOZ2YYq.jpg
   圖片說明:內機通常需考量排水可施工的高度,此圖中內機排水在木    作裡抓出洩水坡度,窗簾盒內凹處並無法去包覆排水。  * 冷房能力估算簡單來說就是有多少熱源要處理。舉例來說頂樓、西曬    、開放空間、大範圍玻璃窗等條件都需要規劃更足的冷房能力。而只    要能加強隔熱或保溫,就可得到更快、更省電、更環保的冷房效果。 https://i.imgur.com/A7qNCB4.jpg
   圖片說明:玻璃或是水泥牆面,輻射熱或是傳導熱的狀況不太相同。    玻璃窗熱源進來得快,退得也快,牆面吸熱放熱要較長時間。  * R32冷媒比起R410a冷媒,更環保(暖化係數低,不破壞臭氧層),省電    與冷房效果都還有提升,危險性也極低。 https://i.imgur.com/0bwjN8Q.jpg
   * 暖氣每一室內空間差價約2000元上下,跟電暖器相比,更安全、更省    電、暖房效果更好,強力建議選用。另外使用暖氣時外機會產生排水    ,要規劃排水的管道。 https://i.imgur.com/q822ks8.jpg
   圖片說明:外機排水若沒有接好,滴水在室外若造成樓下鄰居的困擾    ,就會被鄰居抗議了。    * 空調涵蓋四個範疇,溫度、濕度、新鮮空氣(含氧量)與清淨度,都有    對應的設備以及可以互相搭配規劃,詳情請洽空調廠商。 https://i.imgur.com/zPYizs7.jpg
   圖片說明:冷氣設備負責溫度,具些微調節濕度的效果,但空氣室內    與室外沒有循環。全熱交換器可將新鮮空氣帶至室內。  * 冷氣出風若吹在有些溫熱溫度的金屬上面,或是熱風會來到冷氣出風    口,將會產生冷凝水。因此在冷氣送風的風向路徑上,要避免安排溫    度較高的間接照明或是吊燈。 https://i.imgur.com/5cuTBjp.jpg
   補充說明:冷凝水通常都是熱氣碰到溫度低的部位產生。  ---吊隱機型規劃---  * 吊隱內機出風口除了常見的ABS有框型式,還可以加價選購無框出風口    ,分為鋁製與ABS製,可得更佳的視覺質感。但風向將無法再作手動調    整,以及需要木工製作尺寸精確的木作風口框架,才能讓出風口安裝    起來可以尺寸間距搭配得剛剛好。 https://i.imgur.com/AhpRjaZ.jpg
   圖片說明:各家出風口製造尺寸不一,通常冷氣店家可以提供尺寸圖或是樣品給現場木工做參考。  * 吊隱式冷氣,冷房負擔較壁掛式大,冷房效果較壁掛式差,需要特別    注意冷房能力是否有規畫足夠。 https://i.imgur.com/zetsca5.jpg
   圖片說明:此圖通常天花板就樑下高度,天花板內空氣吊隱式冷氣也    都會涵蓋到。壁掛內機通常在天花板下,不用管天花板內空氣狀況。  * 吊隱式冷氣內機風管拉得越長,或是彎曲角度越多,風量就耗損得越    多。因此風管路徑規劃以路徑短、彎折少為優先原則。 https://i.imgur.com/VDU01z4.jpg
   圖片說明:此件因為消防水管與木工出風口的相對位置,風管只有繞    一下才能做風箱與風管的固定。  * 吊隱式內機下方天花板,務必規劃適當大小的維修口,維修與保養才    有辦法進行,才不會有天花板中的冷氣孤兒。廠牌原廠與全國電器公    會都已有規範與建議。 https://i.imgur.com/pLMVQGa.jpg
   圖片說明:吊隱內機下方開大維修口,才能做較大程度的維修與清潔    保養。  * 吊隱式內機的出風與回風位置要盡量拉開,空間的冷房循環才會大。    出風與回風位置若近,容易造成短循環,冷房效果會被限縮在循環範    圍內。 https://i.imgur.com/3EGSdjq.jpg
   圖片說明:空間分兩端做出風與回風,循環效果較佳。出回風共用一    線型風口還是可以看狀況作運用。  * 外國(例如中國)地區吊隱式冷氣內機規劃,常常會做強制回風,也就    是木作回風口到吊隱內機回風處之間也有風管連接。這點與台灣的吊    隱機型規劃習慣不同。 https://i.imgur.com/2RMKWn0.jpg
   圖片說明:此案件是頂樓條件,為避免吊隱機吸到天花板中會較熱的    空氣,安排強制回風。  ---預留與木工配合階段---    * 冷氣管線宜在木作之前進場拉設,木作進場後管線拉設難度就會跟著    大幅提高。 https://i.imgur.com/X4yeEe3.jpg
   圖片說明:此案件設計師工程安排有問題,尚未預留冷氣管線木作就    已經做了相當程度。  * 管線預留後,木作下角材與封板時要小心不要釘到木作內的銅管或排    水管;若有狀況發生,請務必通知冷氣工班處理。 https://i.imgur.com/S1BYmuf.jpg
   圖片說明:此件在油漆完成後與裝完機之後才發現有漏冷媒問題;在    一個樑下,銅管被木工釘子打到兩個洞,費了好一番功夫才抓到被釘    漏媒點。  * 壁掛式冷氣,管線預留好後,木作封板開孔時,孔開得過大會有冷氣    內機無法蓋住孔洞的疑慮,尤其是排水管下方孔洞請盡量補起。 https://i.imgur.com/JYi8QqK.jpg
   圖片說明:排水管下緣幾乎就是通常內機下緣。  * 吊隱式冷氣內機一般在木工下角材前吊掛完成,集風箱以及風管在角    材已經下好,尚未封板時施做。 https://i.imgur.com/MLYcAAs.jpg
   圖片說明:天花板內造型較特別,在此採用風箱板材,依現場天花板    內空間尺寸做隔板風箱導風。  * 吊隱內機出風口到木作風口,通常中間需以風箱與風管連結,皆需要    一定的空間才能施作。安排出風口的位置,請留意風箱風管的施作可    行性。 https://i.imgur.com/fXZmsBJ.jpg
   補充說明:常見設計師將側吹風口安排在空間四周邊緣,依風箱出風    與風管連接方式,出風效果都打折扣。  * 因為暖氣會上飄,所以吊隱式冷氣出風口風向要盡量調往下吹,暖氣    效果較佳。若有做間接照明,請留意是否會擋住側吹出風口風向。 https://i.imgur.com/HLG6PqA.jpg
 * 請盡量避免去彎折銅管,以免造成管線扁管,有漏冷媒與系統阻塞的    疑慮。 https://i.imgur.com/3rlgdwO.jpg
   圖片說明:此件發現內機處銅管被木工彎折到產生扁管。  * 若木作或天花板造型有所變動,敬請通報冷氣工班,問題在最初就能    解決即可花費最少的成本。 https://i.imgur.com/zULWk9X.jpg
   圖片說明:排水管先做預留,但後來木工因為天花板造型關係,破壞    了洩水坡度。  * 順暢的排水最不易出問題,排水的施作請設計師與冷氣工班都要慎重    地看待。 https://i.imgur.com/OLVnM59.jpg
   圖片說明:排水越順越不容易堵塞,冷氣用久了因為管線堵塞而漏水    是常見狀況。  * 在裝修工程期間,預留好的冷氣銅管可以做站壓處理,加上壓力表。    如此可以用來檢查裝修期間,銅管管線是否有被釘槍釘。要做此施工    請洽配合空調廠商。 https://i.imgur.com/WoifenV.jpg
   圖片說明:如果觀察到壓力數值變動,有漏氣狀況,就要趕快來找出    問題點。不然裝修好了再來找漏媒點,難度更高,也有破壞修補的問    題。  ---實機安裝階段---  * 裝機完畢後,可以壁掛內機或吊隱內機機體風口都以養生膠帶包覆起    來,使保護機器的清潔。清潔中或清潔完畢可以取下。 https://i.imgur.com/THv5AVF.jpg
 * 外機若要不高於窗戶,室外又沒有立足之地,很有可能已經是原廠所    認定的危險施工條件。可以搭配鐵工施作的冷氣籃,讓冷氣外機的安    裝與日後維修保養都更加安全有保障。 https://i.imgur.com/NEETEk4.jpg
   圖片說明:此件舊機當初為危險安裝,現在新設冷氣籃,對於拆舊機    與安裝新機,危險困難程度都大為降低。  * 每台外機左側基本建議要有25cm寬的施工空間,理想狀況是50~60cm寬    ,讓人可以足夠蹲站的空間。 https://i.imgur.com/UtJhwRJ.jpg
 ---後續維護階段---  * 一般住家冷氣保養,以2-3年為周期,視環境的空氣粉塵量來調整周期    。以大馬路邊的房子來說,有時須每年做一次內外機的清潔保養。 https://i.imgur.com/MGC0tU6.jpg
   圖片說明:濾網髒了風通過的量就少,冷暖房效果自然要打折扣。  * 冷氣保養後可得四大好處:1 將變低的冷房效率提升回較佳的狀況。    2 室內可得更乾淨的空氣品質,避免塵蹣與霉菌細菌孳生。3 可減少    機器的故障率。4 省電的效果將會回升。 https://i.imgur.com/jCiSuk9.jpg
   圖片說明:卡滿灰塵的風輪,也容易產生異味。  * 冷氣要能使用得長久,有三要素:1 品質良好的機器設備。2 專業實    在的施工。3 定期安排清潔保養。 https://i.imgur.com/EYaUFvn.jpg
 * 當冷氣在使用上出現問題時,大致分為三個層面:  1機器設備範疇 > 品牌原廠對機器設備負責,尋求原廠服務,或聯絡原   廠配合之維修站。也可以請安裝店家協助處理。  2施工或規劃不當所造成的狀況,如接管不確實導致漏冷媒,如抽真空不   確實導致冷氣效率下降 > 冷氣施工的店家負責。  3周遭的環境或人為操作不當等外力因素引起的問題 > 視情況與品牌原   廠或施工店家洽詢服務。    ----  空調設備對於住家空間的溫度、濕度與含氧量等,影響相當大,也是居家  舒適環境的重要環節。   希望大家在室內設計的整體規劃層面,以及冷氣店家的施工需求跟日後居  住者設備都能運作順當,多方面互相配合,達到雙贏局面。  若有疑問或是指教,觀迎提出來大家一起討論。  影  -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.64.189.242 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1550136669.A.DCA.html ※ 編輯: ligar (210.64.189.242), 02/14/2019 17:38:45

02/14 18:33, 7年前 , 1F
02/14 18:33, 1F

02/14 18:54, 7年前 , 2F
02/14 18:54, 2F

02/14 18:54, 7年前 , 3F
寫得很棒,推!
02/14 18:54, 3F

02/14 19:14, 7年前 , 4F
受益良多
02/14 19:14, 4F

02/14 20:14, 7年前 , 5F
受益良多,謝謝大大
02/14 20:14, 5F

02/14 20:31, 7年前 , 6F
看PTT長知識 謝謝大大
02/14 20:31, 6F

02/14 21:41, 7年前 , 7F
02/14 21:41, 7F

02/14 21:55, 7年前 , 8F
請問吊隱式冷氣維修孔的大尺寸小原廠規範哪邊可以找到?
02/14 21:55, 8F

02/14 21:55, 7年前 , 9F
想以此和設計師講,不然設計師都說孔留太大會變形而不做
02/14 21:55, 9F

02/14 21:55, 7年前 , 10F
大。
02/14 21:55, 10F

02/14 22:19, 7年前 , 11F
明天我到公司找找看喔~
02/14 22:19, 11F

02/15 00:20, 7年前 , 12F
感謝分享~
02/15 00:20, 12F

02/15 09:49, 7年前 , 13F
網路上搜尋 中華民國電器商業同業公會 空調標準
02/15 09:49, 13F

02/15 10:31, 7年前 , 14F
大金吊隱維修口需求參考
02/15 10:31, 14F

02/15 10:32, 7年前 , 15F
這個圖是當初大金官方資料給的 另外 機器打開都會有安裝
02/15 10:32, 15F

02/15 10:33, 7年前 , 16F
說明書 裡面也會有標示吊隱機需求的維修口尺寸
02/15 10:33, 16F

02/15 17:58, 7年前 , 17F
感謝大大!!
02/15 17:58, 17F

02/15 21:03, 7年前 , 18F
大大我查了一下,請
02/15 21:03, 18F

02/15 21:03, 7年前 , 19F
問附件二的圖上下二個有什麼不同?
02/15 21:03, 19F

02/15 21:46, 7年前 , 20F
推~~有用心!很棒~~~
02/15 21:46, 20F

02/16 08:51, 7年前 , 21F
感謝分享~^_^讚
02/16 08:51, 21F

02/16 09:35, 7年前 , 22F
給TINBING 公會的那個建議規範 有些圖畫得就讓人看不太懂
02/16 09:35, 22F

02/16 09:36, 7年前 , 23F
建議還是以原廠的建議規範為主 比較好理解與溝通
02/16 09:36, 23F

02/16 10:12, 7年前 , 24F
推原po的專業與熱心分享!
02/16 10:12, 24F

02/16 11:29, 7年前 , 25F
好的,感謝大大!。
02/16 11:29, 25F

02/16 13:41, 7年前 , 26F
感謝大大詳盡的解說,感謝再感謝
02/16 13:41, 26F

02/16 15:41, 7年前 , 27F
請問為什麼吊隱式很少做強制迴風呀,師傅都不太願意做
02/16 15:41, 27F

02/16 15:43, 7年前 , 28F
導風隔板的圖看不出差異耶?? 請問差別在哪裡
02/16 15:43, 28F

02/18 13:59, 7年前 , 29F
deltaz 強制回風的風箱風管會有設備成本 施工上也需要空間
02/18 13:59, 29F

02/18 14:00, 7年前 , 30F
來裝風管風箱。 平常師傅都沒在做 現在請他做當然覺得沒
02/18 14:00, 30F

02/18 14:00, 7年前 , 31F
必要。    
02/18 14:00, 31F

02/18 14:01, 7年前 , 32F
導風格板那張 第一張是吊隱機吊好 在天花板裡 另一張是
02/18 14:01, 32F

02/18 14:02, 7年前 , 33F
已經做好隔板 可將天花板內的吊隱機風口開始 將風導到木作
02/18 14:02, 33F

02/18 14:02, 7年前 , 34F
風口送出
02/18 14:02, 34F

02/19 00:56, 7年前 , 35F
推!希望以後能常有這種文
02/19 00:56, 35F

02/21 23:09, 7年前 , 36F
推!好詳細,謝謝分享!!
02/21 23:09, 36F

03/01 22:02, 7年前 , 37F
推!
03/01 22:02, 37F

03/02 12:14, 7年前 , 38F
謝謝分享
03/02 12:14, 38F

03/22 23:29, 6年前 , 39F
03/22 23:29, 39F

04/27 13:09, 6年前 , 40F
04/27 13:09, 40F

07/29 18:00, 6年前 , 41F
推 感謝分享
07/29 18:00, 41F

09/01 19:09, 6年前 , 42F
補推!非常詳細
09/01 19:09, 42F
文章代碼(AID): #1SPJLTtA (Interior)