Re: [問題] 冷氣管線牆面開孔與排水設計

看板Interior作者 ( 影-小美女時鐘)時間5年前 (2019/02/14 16:28), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《susukey447 (藍雨繾綣)》之銘言: : 各位版友大大們大家好,不知這問題該po問本版或居家修繕版,若有po錯版再請告知刪除 : 。 : 小弟預售屋正進行客變規劃階段,樓高約2米8(原3米2扣掉樓地板+天花板),有關分離 : 式冷氣問題,想請熟悉空調或室內設計的版友們解惑,感謝幫忙: : (1)客廳.臥室.次臥牆面,建議冷媒銅管走向及牆面留孔位置? : (2)室內機220V插座位置與高度? : (3)客廳室內機距室外機距離較長,是否影響空調效能甚鉅? : (4)建議排水孔客變位置? : 感謝給予建議,感謝再感謝。 : 原汙排水圖說如下 : https://i.imgur.com/DQA1zeh.jpg
: 客變格局後 : https://i.imgur.com/Qd5Fyfn.jpg
 通常一定規模的建商,本身建築物在設計階段,就已經會有空調的規劃,  套管 排水 預設位置都會有安排,雖然幾乎冷氣店家都還是會再做調整與修改。   樑上套管因為要安排在適當的位置,才能減少對結構的影響, 通常不會是能客變指定的。  排水則有從地面包在牆裡往上爬,跟走在樑裡面兩種, 也有點難直接隨心所欲的指定位置。    現在很少冷氣是室內供電,所以內機處通常只需要排水, 不需要有電源線預留在內機處。   通常是外機處會有給電源,可以讓之後分離式冷氣的室外機做連接。  當內機與外機距離較長時,冷氣店家要考量距離,規劃適合的系統設備。   比較大台的機器,通常支援距離就較遠。   如果可以要求排水的位置,就請冷氣店家就施工需求與規劃需求去決定內機位置,   再請建商這邊排水盡量來做配合。 影 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.64.189.242 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1550132909.A.9ED.html

02/14 18:28, 5年前 , 1F
感謝大大詳盡的解說,感謝再感謝
02/14 18:28, 1F
文章代碼(AID): #1SPIQjdj (Interior)
文章代碼(AID): #1SPIQjdj (Interior)