Re: [問題] 請教移位排水孔的問題

看板Interior作者 (流浪的古箏手)時間7年前 (2016/08/13 01:10), 編輯推噓3(301)
留言4則, 3人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《wachu ()》之銘言: : 照片:https://dl.dropboxusercontent.com/u/30588076/812.jpg
: 排水孔因剛好乾溼分離做足80cm會壓到,所以水電建議位移一下, : 今天去看到剛移好的排水孔,看到是把管子套進舊管裡,邊緣沒有用什麼東西補起來, : 也有很大的空隙, : 問了水電,他說這樣不會漏水,不然就是要套大管,但是水泥就必需要墊很高, : 因不想浴室墊的太高,所以想請問各位大師們,有沒有更好的做法可以更完善呢? : 還是不要移排水孔,這樣牆面到水孔會大約剩75cm,乾溼分離會太小間嗎? : 求解,謝謝各位 同管徑用縮管,套小管的話,如果排水管阻塞滿水就會有漏水問題, 看照片是管子旁邊應該有打滿速立康了,這多少有一點保護, 不同級距的管子大約是2公分的差別(意思就是管子加大一級要多高約2公分), 我看你圖片有配冷熱水管,你排水管已經比冷熱水低了, 管子加大一級應該不會影響你的高度,不過沒有實際看到現場, 沒辦法給你很確定的答案。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.213.90 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1471021818.A.32C.html

08/13 04:53, , 1F
沒有打速力康,白白是塞了塑膠袋
08/13 04:53, 1F

08/13 20:10, , 2F
現在一般的做法會把排水孔放淋浴間的中間 ,前端做排水溝,
08/13 20:10, 2F

08/13 20:10, , 3F
排水溝內洩水會比較平均,排水如果靠單邊容易積水
08/13 20:10, 3F

08/14 09:52, , 4F
請問舊的管線是確定是排水管嗎?感覺比較像是糞管耶
08/14 09:52, 4F
文章代碼(AID): #1NhWBwCi (Interior)
文章代碼(AID): #1NhWBwCi (Interior)