[問題] 請問保養清洗冷氣是否一定會抽冷媒?

看板Interior作者 (cliche)時間10年前 (2013/12/07 17:35), 編輯推噓4(407)
留言11則, 3人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
大家好, 先前我們的房子進行裝修,其中好幾台冷氣位置有改變, 同時我們付費請師傅做保養清潔。 日前發生一樁懸案,就是我們樓下住戶反映,採光罩疑似被踩破, 懷疑是冷氣師傅在進行室外機作業時所導致。 設計師態度強硬,認為從沒進行戶外作業 冷氣師傅說,他們是灌藥劑清潔,不必到外面抽冷媒 (這裡我覺得語焉不詳) 社區管委說,只要冷氣有移位,就一定要抽冷媒,要抽冷媒,就一定要到室外機那邊弄。 我求證於另一個年輕師傅,他的看法一樣,只要冷氣有移位,管線有重拉, 就一定要抽冷媒。 想在板上請教大家,是不是真有種方法,如師傅所說,只是灌個藥劑清潔, 然後不必抽冷媒?或者的確牽涉到抽冷媒,但是又不用到室外機那邊弄的? 不好意思,這方面不是很專業,我傾向於冷氣師傅唬弄我, 但我需要有更多確實的知識才能肯定,叫冷氣師傅給我把問題解決。 感謝大家! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 106.1.246.77 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: Kubelik (106.1.246.77), 時間: 12/07/2013 17:35:38 ※ 編輯: Kubelik 來自: 106.1.246.77 (12/07 17:36)

12/08 06:49, , 1F
在現場洗散熱器, 不必拆下來帶回去就不必拆管線, 不拆管冷媒
12/08 06:49, 1F

12/08 06:50, , 2F
不會洩出. 就不必補冷媒.
12/08 06:50, 2F

12/08 06:51, , 3F
而管線一但拆開, 大氣進入管中, 回裝時必須抽真空, 又是一套
12/08 06:51, 3F

12/08 06:53, , 4F
例行工事. 通常回裝後壓力不足(因為回收冷媒不全的話)當然要
12/08 06:53, 4F

12/08 06:54, , 5F
補了. 其實補冷媒不是很貴本的, 拆裝管路機子才麻煩.
12/08 06:54, 5F

12/14 01:09, , 6F
冷氣位置有變更,代表管路長度有變更,不是接長就是剪短
12/14 01:09, 6F

12/14 01:10, , 7F
這時候冷媒一定會先收到室外機側,才能關閥門(室外機)
12/14 01:10, 7F

12/14 01:12, , 8F
這樣你說要不要到室外機那邊弄?
12/14 01:12, 8F

12/14 01:17, , 9F
若室內機位置沒變更,則的確可以只使用藥劑清洗循環系統
12/14 01:17, 9F

12/14 16:51, , 10F
我有再度質問過師父,師傅說是用幫浦把冷媒回收,並無到
12/14 16:51, 10F

12/14 16:51, , 11F
室外,他還反問,要是你你會冒險出去弄嗎?我們只是保養
12/14 16:51, 11F
文章代碼(AID): #1IeklhoG (Interior)