雖然有門窗可透氣 但常常需要密閉(省冷氣電\想安靜\外面有怪味\外面太冷太濕等等) 一般空調沒有透氣功能 就算有也只是浪費電而已 覺得很缺角 一定要想辦法 辦法似乎就只有全熱交換機 1)打了很多家電話都連全熱交換機都沒聽過或者是很不清楚。 2)從大金網站上找來高雄少數有全部認證的廠商來安裝,果然不錯(高雄廣鎰) 3)但似乎連他們也很少裝全熱交換機(南部的宿命?),  找來的風管廠商很遠而且不太親切,較難溝通 4)風管最後並不是很滿意,但算是用料紮實,鍍鋅鐵風管,內部有保溫膜 5)請問板友這樣的風管會有什麼缺點嗎?我目前知道一個:很吵,木工有包還是很吵  不是出風口的那種吵而已,還有一種偏低頻的聲音。  應該不是機器的吵,因為機器很遠 算是放另一個空間 而且有包  可能是我跟我太太對聲音較敏感而且門窗關起來什麼電器都關掉時  只剩下他在運作就顯得很大聲 6)風管一公尺1k,所以風管上就花很多錢。不是也有PVC硬管或其他材料嗎?  怪自己不夠有原則請冷氣廠商多叫幾個風管廠商來比較嘍。  除了材質問題之外管路跑的方式等等細節應該都還可以更好。 7)所以建議如果要安裝的話要跟整個工程協調好  木工、冷氣安裝廠商、風管、銑洞等等都要協調而且確定好細節、用料等等  例如木工包管的時候應該用矽酸鈣之類的 8)目前使用上沒有什麼問題,一直穩定的運作著。 9)裡外溫差、濕度差大的時候覺得很好用,  例如全部密閉,裡面冷氣開弱弱的,還是能透氣又保冷  或者,外面很冷,也是全部密閉,靠全熱交換,透氣又溫暖又不用開暖氣。  濕度也是一樣,除濕機加上全熱交換機,透氣又保持乾爽  (大金號稱濕度交換更好) 10)裡外沒什麼溫差、濕度差時,其實開門窗還是透氣很多很多 11)即使開了強風,可能因為一分成三個出風口的關係覺得風很弱,這似乎跟風管有關係 12)出氣口不用清潔一直很乾淨,但進氣口一下子就很髒了要用吸塵器吸。 13)有了全熱交換機等於是空調加上新鮮空氣,覺得很理想 14)請問板友,長期而言,全熱交換機,使用、保養上有什麼需要注意的地方嗎? 其他心得待補 -- ※ 編輯: ember 來自: 122.117.130.178 (03/26 14:21)

03/26 14:38, , 1F
要用到金屬風管喔? 似乎用軟管即可...
03/26 14:38, 1F

03/26 15:02, , 2F
其實也不必要開到強風 開普通有空氣流動即可...
03/26 15:02, 2F

03/26 18:18, , 3F
真的是冬暖夏涼...我是裝康乃馨8300
03/26 18:18, 3F

03/26 21:09, , 4F
樓上用的這台是今年最新日本原裝機種耶~
03/26 21:09, 4F
文章代碼(AID): #1FS0UbxF (Interior)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1FS0UbxF (Interior)