Re: [問題] 舊屋裝潢電線問題
※ 引述《waterdisney (想要征服的世界)》之銘言:
: ※ 引述《AOL518 (神級修為!芳神~~~)》之銘言:
: : 屋齡約30年
: : 是木板隔間
: : 當初部分電線經過木板夾板中
: : 最近想重新整理
: : 但是某些原因不打算把目前的木板隔間拆掉
: : 可是考慮到電線已老舊
: : 想請教
: : 在不拆除隔間的前提下
: : 有什麼方法可以更換舊電線?
: : 謝謝
: 要看當初套管是套什麼管,才能夠知道抽線時是否拉的動。
: 如果當初是用PVC管埋進去隔間牆中,則新電線綁住舊電線 線頭一抽一拉
: 就可以完成換新電線的動作。
: 但是如果當初埋進去木板隔間中是用軟管(蛇管),或者根本沒有套管
: 那電線就拉不動了..XDD
: 即使有穿線器也拉不動~~
費森空間設計 www.fs-design.com.tw
30年的時間 就安全上來說...線路必須更換了 包含插座等等...
一般住家使用電源量 隨著家用電氣/ 冷氣/ 電腦等等....
都比15~20年前來的高很多 固! 安全是必須考量的
線路更新工程是否有連動到天花板 也是必需注意!
就以前木作工法 一般是以 花板隔間或採用壁紙/ 油漆施作~~
所以還是可以在天花板及隔間牆面作局部切割方式
讓線路走在內部 在做外觀上的修補.....其費用就可降低許多
也比較安全 但不論最後決定為何?
誠心的建議您~~ 一定是該換了...........田桑!
--