Re: [問題] 安裝冷氣

看板Interior作者 (所以 我選擇了沉默)時間14年前 (2011/07/29 09:14), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《yinhhua (生命不可承受之輕)》之銘言: : 最近房子要開始安裝冷氣 : 設計師找了自己師傅來估價 : 我們要的是大金冷氣 : 他就報價了4台含安裝共18萬左右 : 但是我們去一般電器行詢價 : 4台大約15萬含安裝 這是俗稱的基本安裝 , 5m線路及外加所有管線外露 , 排水的問題你們要想辦法解決 , 不然就是要加裝小馬達抽到戶外牆上的冷氣排水口或最近可排水之處 . 缺點當然就是以後容易漏水 . (小馬達故障或軟管彎曲時冷氣水會出不去) : 細看項目~設計師的師傅多一項報價就是"冷氣管銅線安裝"共24000 : 問了設計師他說~這是敲打牆面接排水孔和其他管線的費用(也就是藏線) 這是正確的裝修用空調施工方式 , 將冷媒 排水及電源管線等需銜接機器的部份埋入牆內 , 排水的部份只要施工完善 , 是最安全的方式 , 而且又很美觀 . : 他說一般電器行只會把管線從天花板接到陽台(也就是你會看到管線外露) : 請問...是這樣嗎 : 整個一頭霧水>"< 請相信你的設計師 :) , 他並沒有騙你 . 如果他幫你進行裝修了 , 還讓你的管線外露 , 且無避免一些日後可能發生的問題 , 那他才該打屁股 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.128.74
文章代碼(AID): #1ECWbqNE (Interior)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
問題
6
13
以下文章回應了本文
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇):
問題
6
13
文章代碼(AID): #1ECWbqNE (Interior)