Re: [問題] 敲除包覆樑邊的水泥是否會影響結構?消失

看板Interior作者時間14年前 (2011/05/05 14:25), 編輯推噓13(13031)
留言44則, 6人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《aamurotai (anton)》之銘言: : 剛剛去看新裝潢的房子,結果發現冷氣工人為了跑冷氣銅管 : 把包覆樑的水泥(約5cm)敲除掉...但是沒有敲到樑內的鋼釘 : _________ : | | --->(這是樑) : | | : | _____○ --->大約是在○的位置 : 把鋼筋下方的水泥部分敲掉跑冷氣銅管 : 看起來應該是沒有動到鋼筋... : 設計師說這樣應該沒有問題,但我還是覺得毛毛的.. : 請問大大,如果像這樣單純只是敲除包覆樑的水泥, : 是否會影響到建築的結構? 穿樑或洗樑皆要得到建築師簽證..而且建築師不見得願意背這種責任~ 不過現行施工,師傅or設計師才不管你這麼多.. 為了管路穿的過,為了天花板升高,管路拉線都是能穿樑就穿樑 穿樑洗樑幾乎必中鋼筋(還沒看過哪個師傅這麼厲害,洗樑完全不傷箍筋的) 就算不中主結構,也會傷到箍筋。短時間內一切都沒事.. 但是等地震一來房子出放射狀裂痕,你就知道頭痛了.. 樑是用高磅數水泥灌起來的,所以他敲除樑邊時,你會看到"小石頭"狀的東西被敲掉 但到時修補,他們一定是採用普通水泥進行修補.. 普通水泥及高磅數水泥的強度上有差別。 如果沒動到裡面的箍筋或主結構,純粹對樑邊進行小範圍敲除... 於法律上不可行,但是實務上都是這樣處理~。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

05/05 22:54, , 1F
謝謝大大解釋的那麼清楚~ 我回來問設計師,他是說敲除
05/05 22:54, 1F

05/05 22:56, , 2F
的地方是單純最外層用來包覆美觀用的水泥~ 單用電鑽
05/05 22:56, 2F

05/05 22:58, , 3F
沒有辦法鑽進去高磅數水泥中~ 所以保証不會傷到鋼筋?!
05/05 22:58, 3F

05/06 00:51, , 4F
保護層也是有功能的....不完全是美觀阿~~~
05/06 00:51, 4F

05/06 08:15, , 5F
愈來愈想哭了XD
05/06 08:15, 5F

05/06 10:19, , 6F
很多設計師都很敢說 這種功夫我都覺得自己也該練練...XD
05/06 10:19, 6F

05/06 10:23, , 7F
鑽洞穿樑在不重管理的裝修工地還蠻常見的...
05/06 10:23, 7F

05/06 10:25, , 8F
基本上美觀用的水泥不會超過5mm 就表面抹平而已
05/06 10:25, 8F

05/06 10:26, , 9F
所以如果是整條管溝 都會侵到混凝土...
05/06 10:26, 9F

05/06 10:28, , 10F
樑越下部 越接近中央部分的混凝土結構性越重要
05/06 10:28, 10F

05/06 10:29, , 11F
除了S大說的保護層 結構也會影響
05/06 10:29, 11F

05/06 10:30, , 12F
所以才會有本板7483的文章出現....XD
05/06 10:30, 12F

05/06 10:31, , 13F
話說 有些工地 我會告訴業主 外推 變更隔間於裝修都不合法
05/06 10:31, 13F

05/06 10:32, , 14F
但是很多業主都很堅持己意 為了吃下這塊市場...
05/06 10:32, 14F

05/06 10:35, , 15F
老實說 這部分我認為絕對是設計師的過失...
05/06 10:35, 15F

05/06 10:37, , 16F
出圖前若有跟業主溝通過徵求業主同意則責任業主背
05/06 10:37, 16F

05/06 10:38, , 17F
但動工後沒徵求業主同意動到樑柱等主結構則日後責任是
05/06 10:38, 17F

05/06 10:38, , 18F
設計師要背..
05/06 10:38, 18F

05/06 10:39, , 19F
我會警告業主這會影響結構 除非業主堅持 畢竟業主少碰這些
05/06 10:39, 19F

05/06 10:40, , 20F
而且設計根本不該出現這種情形...
05/06 10:40, 20F

05/06 10:44, , 21F
這是個陋習..最近案子遇到天花板打開 又侵樑又穿孔的....
05/06 10:44, 21F

05/06 10:45, , 22F
業主說他這空間不作天花板 XD
05/06 10:45, 22F

05/06 11:35, , 23F
想太多 出事你會跑得掉嗎?就算業主需要 法官會怎麼想?
05/06 11:35, 23F

05/06 11:35, , 24F
一定是你沒有盡到該盡的義務阿 法官知道這種事者幾希矣
05/06 11:35, 24F

05/06 13:25, , 25F
無法可管時 應該視為專業道德 有法可管就根本不能這樣做..
05/06 13:25, 25F

05/06 13:26, , 26F
建築師不敢簽 業主也擔心 設計師卻還這麼做...
05/06 13:26, 26F

05/06 13:33, , 27F
這狀況真是多到會讓人覺得很正常了
05/06 13:33, 27F

05/06 13:34, , 28F
但是設計師應該要有專業 而不只有經驗 尤其是不好的經驗
05/06 13:34, 28F

05/06 21:38, , 29F
想再請教大大們~如果這樣的情況己經造成了~該如何解決?
05/06 21:38, 29F

05/06 21:40, , 30F
我目前是想到1.再用高磅數水泥補回去 2.不補洞直接再補
05/06 21:40, 30F

05/06 21:42, , 31F
防銹漆~ 還是大大們有建議的方法可以補救? 謝謝大大幫忙
05/06 21:42, 31F

05/06 21:50, , 32F
我現在想到這件事就覺得我家快倒了XD
05/06 21:50, 32F

05/07 00:01, , 33F
看到鋼筋 有生銹就除銹紅丹漆+epoxy砂漿
05/07 00:01, 33F

05/07 00:02, , 34F
有鋼筋沒生銹或沒看到鋼筋 就Epoxy砂漿填補表面壓尺整平
05/07 00:02, 34F

05/07 00:03, , 35F
也有直接用1:3水泥沙漿直接修補的
05/07 00:03, 35F

05/07 00:05, , 36F
裝修行為中 樑或整間主牆被打掉的例子很多 很多都沒事
05/07 00:05, 36F

05/07 00:05, , 37F
921、風災、颱風都沒出問題的也很多 大部分的人都不很在意
05/07 00:05, 37F

05/07 00:06, , 38F
也許沒有原PO你想的那麼嚴重 只是也沒人能擔保安全無事
05/07 00:06, 38F

05/07 00:08, , 39F
修補的結構絕不會恢復如初 因為修完是兩個不同的介面了
05/07 00:08, 39F

05/07 10:21, , 40F
補充一點,保護層因為不提供抗壓的行為,所以磅數高低影響較
05/07 10:21, 40F

05/07 10:22, , 41F
低,重點在H大說的變成不同介面了,已無法提供一如往常的鋼筋
05/07 10:22, 41F

05/07 10:23, , 42F
握裹力了,當然補救的動作還是要作拉....
05/07 10:23, 42F

05/07 11:01, , 43F
補救重點在恢復保護層 讓水氣不會從混凝土薄處滲入
05/07 11:01, 43F

05/07 11:02, , 44F
造成鋼筋銹蝕 由內部膨脹 崩裂混凝土
05/07 11:02, 44F
文章代碼(AID): #1DmaBSbw (Interior)
文章代碼(AID): #1DmaBSbw (Interior)