Re: [問題] 請問插座和電線的問題
※ 引述《condenza (蛋堡. 過程)》之銘言:
: 請問各位
: 未來我家的陽台要有四樣電器
: 1洗衣機 2烘衣機 3熱水器 4洗碗機
: (4還沒決定 但123確定會有)
: 1於右邊角落 234位於左邊角落
: 目前只有二個插座在1的位置
: 所以想要拉電線到234的位置
: 我不大清楚拉電線是怎樣拉法....
: 是像沿長線一樣 從原本插座分出來 由一變三嗎?
: 那234共用一個電源 如果有同時使用的情形時 會不會負荷太重呢?
: 謝謝各位指點...感激不盡
原理跟你說的類似 不管用延長線 還是別的辦法 反正用的就是同一個電源
牆壁上一面板的兩插 是同1個電源供2個電器用
兩插各接3插延長線 就是1個電源供6個電器用
有些電源供5個2插面板 就是1電源供10電器
所有的插座都接3延長線 就是1電源供30電器
現在洗脫烘可以一機搞定~~
但是同時開機使用真的可能會負荷過重
譬如冰箱24小時用電 冷氣使用時也是24小時用電
廚房家電是沒有長時間耗電 但是都集中煮飯那一小時裡耗電 所以廚房往往用專插
共用一個電源沒有關係 因為這些電器都不是長期或集中耗電的
同時使用時的確可能會負荷過重
但實際上會不會負荷過重 要看當初配電是怎麼配的 當初配的大 就不容易跳電
如果1的電源沒有供其他區使用 都拿來接234 就應該還OK
如果1原本已經接很多區域使用 接近飽和 拿來接234 就容易跳電
可以把所有的開關 全部關閉 試看看電器箱中各個NFB(電箱的各切/開關)供了哪些電器
通常一個NFB供5000W電 你可以看看你這些電器總用有多少W 相加是不是太多?
相加有可能超過而沒跳電 是因為電器使用時間都分散
電器可以的話 盡量分散著使用 造成的負荷最小
譬如 洗 澡→洗 衣 服→煮飯→洗 碗
(熱水器) (洗衣→烘衣) 專 (洗碗機)
這樣就可以把這些電器的用電都分散開來
即使電源不能負荷所有的電器同時使用 也不會負荷不了
而且對身體也比較好唷~~^^"(聽說吃飽後一個小時不要洗澡) XD
小妹我最近才在想研究電這一塊 如果有寫的不正確的地方 希望有更專業的大大指正~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.44.182.183
→
05/01 15:18, , 1F
05/01 15:18, 1F
→
05/01 15:18, , 2F
05/01 15:18, 2F
討論串 (同標題文章)