Re: [問題] 想請問關於把落地窗改成實牆
※ 引述《JeffreyHsu (奈秒時代~~)》之銘言:
先謝謝您專業的回答!!
: 砌磚並不會比較容易漏水...一般開孔部的漏水多半發生在銜接處的防水處理沒
: 做好...比方說安裝時離縫太大以致於防水栓塞沒銜接好...或是水泥砂漿沒填滿
: 之類,另外一個可能就是開孔的四個角落容易裂開...導致滲水
: 在這個部分砌磚跟 RC結構並沒有差別...
: 另外...要更好就只有更貴的施工方法...工程界沒有便宜又要大碗的事情....
: 有的話一定馬上變成主流的施工法
: 工程跟設計就是在花多少錢跟品質中間取得一個平衡..要凡事都做到帝寶的
: 標準誰不會...但是預算都要double你願不願意花?
了解了~如果在高樓層的話(11樓)
要打掉原來的落地鋁窗(氣密窗) 是不是需要弄吊車來啊~
如果不是的話 砌磚似乎是最好的選擇...同時兼顧擋溼氣 擋光線 防漏水~
真是謝謝您了!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.64.247.42