Re: [問題] 什麼是銑水管?
銑是一種機械加工方式 , 與車床相似 ,
車牙 銑牙 都是指機械加工中製造螺紋的過程 ,
差異在"銑"是垂直升降刀具 , "車"是水平橫移刀具 .
銑是加工品固定 , 刀具旋轉 .
車是加工品旋轉 , 刀具僅有移動 .
但沒有一種產品名稱叫銑管 , 銑管是一種加工過程 ,
意思是指在水管上進行垂直加工 , 通常是為了挖孔 .
如果這個水電師傅沒有唬爛 ,
現場的冷熱水管"曾"進行過銑管的痕跡 ,
(因為照片看不出來那邊有加工過)
那的確會有可能從加工處氧化鏽蝕 ,
原因無他 , 因為加工過後的切口會失去"抗氧化"的保護 ,
竟而鏽蝕破損 , 當然也可能會漏水 .
※ 引述《JeffreyHsu (奈秒時代~~)》之銘言:
: 看照片是鍍鋅鐵管...銑管我是沒聽過...通常銑是指
: 做鐵管鏍紋的的那個動作...
: 不過鍍鋅鐵管並不那麼的不好...一般其實是因為怕生鏽啦...
: 喝的水裡面會帶鐵銹...但是其實這個量沒你想像的那麼多...
: 何況一般台灣人又不飲用生水...
: 目前鍍鋅鐵管還是佔大多數...除了近年家庭內自行更換的
: 很多新建大樓也還是繼續在用鍍鋅鐵管...有的是分支改用
: 不銹鋼,但是主幹管也還是鐵管,畢竟整個成本差異太大
: 漏水的部分其實你不用擔心太多...如果你本來就決定要換
: 位置..那就順便換一換...如果不換的話...也可以不要去動它
: 會因為鏽蝕而漏水的案例萬中無一...通常水管漏水除了打破..
: 一般都是因為地震或是施工讓彎頭跟管身的地方產生鬆脫才會
: 漏水...這跟你用什麼管沒關係..這是施作的時候密合度有沒有弄好
: 再來就是運氣不好...
: 所以不用因為這樣就要硬去改...那倒是沒有必要...
: ps. 老實說喔...本來不漏的管你不去動他他也不會漏...你動了反而會漏...
: ※ 引述《Nairoda (new)》之銘言:
: : 各位好,
: : 今天水電師博說我們浴室的熱水管是銑管且說用久了會鏽蝕, 漏水.
: : 建議我們更換室內的水管. 於是我想找找銑管的資訊,
: : 但我上網查也查不到銑管. 請問銑管是否真的不好, 要全打掉重做?
: : 再者, 打掉全做也只是侷限於我們自家的範圍, 這樣做是為了防止以後水管銹蝕漏水
: : 到樓下 (為了避免日後的麻煩).
: : 我的問題是
: : 1. 照片中(http://ppt.cc/sNAP http://ppt.cc/Y3_k)的這個真的是銑管嗎? 可以看
: : 得出來嗎?
: : 2. 銑管真的有很不好嗎? 要打掉重做?
: : 3. 整棟大樓的水管應該也是銑管, 與新的不銹鋼管銜接完後出
: : 會不會比較容易出問題? 例如不同材可能因為熱漲冷縮速率不同容易漏在銜接點等.
: : 多謝各位的回答!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.235.77
※ 編輯: caution 來自: 118.160.235.77 (09/04 14:14)
推
09/04 14:21, , 1F
09/04 14:21, 1F
推
09/04 16:12, , 2F
09/04 16:12, 2F
討論串 (同標題文章)