Re: [問題] 解決二樓廁所漏水一定要打掉地板找破洞嗎?
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
: ◆ From: 211.74.245.226
: → jan1981:先確定是否真的是排水問題~再來決定要不要換吧? 05/01 09:14
: → jan1981:給水有試過嗎?是否沒用的時候還是一直滴呢? 05/01 09:16
感謝回應 盼佔據太長版面 故用回文
是確定是排水管 給水通常沒有關 不過都不會漏水
只有在洗手 沖馬桶 浴缸分別使用時才有漏水跡象
前陣子不再用二樓浴室 就沒事了 為了這陣子測試 水龍頭放水 才又開始從一樓天花板滴
: 推 JeffreyHsu:放水測試不準...除非你經過很長的時間..一般漏水不會 05/01 16:05
: → JeffreyHsu:馬上滴下來...會先被混凝土吸收..吸收到飽和了才會往下 05/01 16:06
: → JeffreyHsu:所以如果你是一個接一個測試的話..那根本完全不準 05/01 16:06
: → JeffreyHsu:如果確定是管子破的話其實也不用試..預算不夠就整間改 05/01 16:08
: → JeffreyHsu:明管..排水也是墊高整個重作就好..舊管全部廢掉即可 05/01 16:10
: → JeffreyHsu:不過前提是真的是管子破...照你們的測試方法還看不出來 05/01 16:11
: → JeffreyHsu:通常如果是管子破的話打開水根本會變成是用流的... 05/01 16:11
感謝~ 當初是一到兩天測一個排水管 今天測洗手台 10分鐘後就滴水
大概過了1天半 在測馬桶 馬桶差不多衝個兩三次 1、2分鐘就滴水了
浴缸則是如同洗手台,又過1、2天後測試 也是會滴水
之前曾經天花板挖的小洞 的確會用幾近流的,現在封住大概有阻礙所以都是慢慢滴的
請問前輩這樣是水管破還是其他問題呢 ,曾經考量做明管 不過要通道化糞池這管
會有點麻煩,
現在有找到 可以幫我們從一樓天花板打一個一坪的洞 並幫忙封住管子破洞 不到一萬
不知道合理安全嗎? 也感謝各位前輩回應
--